消防审图没过
hlg880323
hlg880323 Lv.3
2013年04月03日 13:53:14
只看楼主

今天遇到一个棘手的问题,大家指点一下。一个厂房室外消防水量30L/s,室内10,直接接市政管网,采用长高压,现在设计的小消防水池仅供喷淋的用水,现在消防不让过,说水池设小了,有什么解决办法??这个水池是后来加的,只考虑了喷淋用水因为这个厂房以前是丁类,现在成丙类了,我就增加了喷淋,当时没有考虑消火栓系统,以前消火栓,室外15,室内10,直接就是接市政的常高压系统,后来我设计的时候也没有管消火栓系统,只加了喷淋系统,现在消防过不了,怎么补救啊???跪等解答

今天遇到一个棘手的问题,大家指点一下。一个厂房室外消防水量30L/s,室内10,直接接市政管网,采用长高压,现在设计的小消防水池仅供喷淋的用水,现在消防不让过,说水池设小了,有什么解决办法??
这个水池是后来加的,只考虑了喷淋用水
因为这个厂房以前是丁类,现在成丙类了,我就增加了喷淋,当时没有考虑消火栓系统,以前消火栓,室外15,室内10,直接就是接市政的常高压系统,后来我设计的时候也没有管消火栓系统,只加了喷淋系统,现在消防过不了,怎么补救啊???跪等解答

免费打赏
deda888
2013年04月08日 22:36:22
12楼
消防泳池。。。。。。
回复
xxjy123
2013年04月09日 09:44:09
13楼
多层丙类厂房为何要设喷淋。
回复
wanglu9love
2013年04月09日 11:00:35
14楼
消防水池需要考虑消火栓用水量,大多数情况下市政都是一路进水~
回复
zhuxiangfuxx
2013年04月09日 16:52:27
15楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
li_li2008
2013年04月09日 20:18:47
16楼
直接找消防验收的最合适。
回复
waterabcd
2013年04月09日 21:05:28
17楼
悲剧了,坐等好的处理方式
回复
wt1181649779
2013年04月10日 13:04:30
18楼

好东西!顶!
回复
理空
2013年04月11日 23:26:43
19楼
水池上再加个不锈钢水箱,串联起来
回复
李晴娜
2013年08月09日 16:59:25
20楼
正好学习下啦,设计学习中
回复
feiyingtiandi
2013年08月10日 10:26:55
21楼
xxjy123 发表于 2013-4-9 09:44 多层丙类厂房为何要设喷淋。可能还要其他因素的吧 高层丙类厂房是肯定要设的
回复