请教高手:冷凝器热力计算
haozzq200
haozzq200 Lv.3
2007年09月04日 10:59:29
来自于制冷技术
只看楼主

请教高手:冷凝器热力计算? 中央空调的冷凝器,冷凝器温度:40度, 蒸发温度:5度,制冷剂:R22, 要求制冷量:60KW,冷凝器采用6英寸(φ168x4.5)的管作为管筒,冷凝管采用φ12.7x1.25的波纹管, 其它条件按常规,请帮计算:K值,传热面积S ? 最好告知道:R22的相关计算参数?粘度,比热,传热系数,密度。 多谢!本人QQ:43003074 静候佳音

请教高手:冷凝器热力计算?
中央空调的冷凝器,冷凝器温度:40度, 蒸发温度:5度,制冷剂:R22, 要求制冷量:60KW,冷凝器采用6英寸(φ168x4.5)的管作为管筒,冷凝管采用φ12.7x1.25的波纹管, 其它条件按常规,请帮计算:K值,传热面积S ?
最好告知道:R22的相关计算参数?粘度,比热,传热系数,密度。
多谢!本人QQ:43003074 静候佳音
yui201
2007年09月15日 17:30:57
12楼
你要求的冷凝温度是40度,一般压缩机的排气温度比冷凝温度高30度左右,则冷凝器的进气温度为70度;而此种工况下,要求过冷度为5度,那么冷凝器出氟口的温度为35度;而按国家标准来设计,冷凝器的进/出水温度为30度/35度,那么可以得到冷凝器的对数温度差tm=15.38度。

此种工况下,一般传热系数为0.55kw/m2K,此时压缩机的输入功率大概为14kw,那么冷凝器的换热量应该为74kw。

好,上述条件具备完全,那么可以得到,你要设计的冷凝器的换热面积为8.7平方。
对于其他的数据,在相关设计材料中均可查到,此处不多言。
估算:对数温度差tm=7.2度。冷凝器的换热面积为12.6平方。
回复
haozzq200
2007年09月17日 11:33:38
13楼
我自己做啦个计算表格,算出来的总传热系数是:1500 W/M2.K, 我觉得太少啦,我是按光管算的,可是我看见书的的高效管算出来的K值:大约为 5000 W/m2.k,我没有算高效管的公式,不知道怎么算。有那位大哥,有这方面的资料?
回复
dai_jiangang_79
2007年11月02日 16:51:30
14楼
以我的经验,进水温度30/35,制冷剂R22,直径16的高效管,传热系数为3100W/M2.K-----3500W/M2.K,如果结构作的好传热系数为4000W/M2.K左右。
另对数平均温差为7,2度,冷凝器组要为相变,显热的温度在计算温差时是不计的。冷凝负荷基本没有问题。
回复
haozzq200
2007年12月03日 17:25:46
15楼
以我的经验,进水温度30/35,制冷剂R22,直径16的高效管,传热系数为3100W/M2.K-----3500W/M2.K,如果结构作的好传热系数为4000W/M2.K左右。
另对数平均温差为7,2度,冷凝器组要为相变,显热的温度在计算温差时是不计的。冷凝负荷基本没有问题。

传热系数为3100W/M2.K-----3500W/M2.K,,我用自己做的表格计算相差太远,不知道是否是公式用算
兄弟给点公式参考,本人不胜感激
回复
haozzq200
2007年12月03日 17:28:27
16楼
对于有相变的,相关方面的书找不到,不知道怎么做EXCEL表格,大约做个,可是结果有较大的出入,不知道为什么?
不知道那位高手有这方面的资料,给小弟点
回复
lianfupu
2008年03月15日 14:30:31
17楼
我对于这个也不是很清楚,如哪位大哥OR大姐知道,请也帮帮我
QQ 953371318 953371318@QQ.com
回复
carrlen-01
2008年03月16日 16:22:52
18楼
查手册,在那种工况下的K弄出来,就可以代公式计算出来
回复
zwhkaoyan
2008年03月16日 20:56:13
19楼
取3000以上没问题,一般由换热管的单管实验法测得。
回复
chen19831129
2009年08月31日 11:38:39
20楼
现在市场上很少有这种热管买,而大部分厂家都是用的15.88,19.05的外螺纹管,它的单位长度换热面积大,
回复
wxt5514
2009年09月02日 09:35:39
21楼
我们产品冷凝器用铜管1/2“的确是不多,蒸发器倒不少。
请教 冷凝器用15.88,19.05铜管换热系数经验值多少啊?
回复

相关推荐

APP内打开