轻钢屋面大风之后的惨状,各位自由发挥
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年04月03日 11:32:34
只看楼主

这个结构是刚刚建成的,咬边防水没问题,前几张是没有施工完,咬边不完全造成的,我认为是屋面与混凝土连接的自攻螺钉,和板材的问题.自攻螺钉要是带个大点的帽,把板材压住,防止板材的位移,情况会好点. 屋面采用的是薄壁密肋型钢板,本应边吊装边咬边的,可是由于咬边机功率不够,好多没有咬好,正好赶上来了一场罕见的大风雨,也算是运气不好了,另这种结构是拱型屋面,迎风面是正压,背风面形成负压,双方作用导致,这可是我冒雨拍的啊!

这个结构是刚刚建成的,咬边防水没问题,前几张是没有施工完,咬边不完全造成的,我认为是屋面与混凝土连接的自攻螺钉,和板材的问题.自攻螺钉要是带个大点的帽,把板材压住,防止板材的位移,情况会好点.

屋面采用的是薄壁密肋型钢板,本应边吊装边咬边的,可是由于咬边机功率不够,好多没有咬好,正好赶上来了一场罕见的大风雨,也算是运气不好了,另这种结构是拱型屋面,迎风面是正压,背风面形成负压,双方作用导致,这可是我冒雨拍的啊!

看了这些个残图各位朋友有什么想法、意见和建议,欢迎发布评点,我都兜着了!谢谢哈!
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
残存的一部分
6.jpg
7.jpg


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
superyadan
2013年04月09日 08:32:09
44楼
这个看起来就不安全,算过大风了么?
回复
kdp19731212
2013年04月09日 08:36:54
45楼
这种结构早就不让使用了,为什么还有人在用?
回复
d523335088
2013年04月09日 08:46:35
46楼
是怎样安装的
回复
liujg12345
2013年04月09日 10:48:53
47楼
实验性的设计,风大,失败
回复
石山散人
2013年04月09日 13:37:22
48楼
晕,这谁设计的啊。最基本的骨架都没设置,直接上彩板,这行不行啊。彩板成型后虽然有一定的刚度,但只是依附在主结构上的。就是人穿的衣服一样的,人本身就是骨架。直接用彩板做屋面,胆子太大了。
回复
wangkeyong19831124
2013年04月09日 16:39:44
49楼
太牛,按照规范设计。不要盲目施工,这样会造成损失的
回复
guojizhong
2013年04月09日 16:43:06
50楼
结构设计关系人身安全啊。
回复
zhangdeqiang0927
2013年04月09日 17:23:19
51楼
这是哪个设计院的设计的,能设计成这样也不容易啊
回复
jlh869
2013年04月09日 20:11:38
52楼
虽然本结构的屋面是拱形结构,但是由于钢结构屋面的自重较轻,当风荷载为吸力时,原结构拱形受力状态已经不存在,在大风的作用下就出现了如图所见的破坏,可惜。
回复
lieshun
2013年04月09日 21:16:55
53楼
这种结构又叫无梁殿,我们十多年前就做过,至今仍在使用。具照片上看和楼主的介绍,应该是再吊装到位屋面板后,没有及时咬边所至。根据我们的经验,现场加工屋面板比较快,吊装也比较快,定位及咬边较慢,一般我们都是2到3台咬边机一起工作,施工组织设计上肯定有,再没有连接好现阶段屋面板的情况下,不可以吊装下一块屋面板,主要是让屋面板共同受力,单块屋面板容易失稳。包安装工作的老板想省钱,光想快才出的事,要负主要责任,现场管理人员监督不力也应负相应的责任。