DW15自投自复、自投不自复、手动电气图已经用在3个项目里了
wcd12
wcd12 Lv.2
2013年04月03日 10:39:24
只看楼主

有错误请大家指出来,大家相互交流嘛,谢谢!!

有错误请大家指出来,大家相互交流嘛,谢谢!!
643e768230c8714db93f.zip
198 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2013年04月03日 11:34:40
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-3 11:40 编辑

1QF~3QF断路器内部接线看不出,粗看了一下,如果2KA和3KA都动作时(2#进线和母联合上),1QF的分闸线圈是不是长时间得电?

反过来问,2KA和3KA二个中有一个没动作,1QF是不是不能手动分闸?(图中SB2前串联2KA和3KA?)
回复
wcd12
2013年04月03日 19:29:57
3楼
lingxuct 发表于 2013-4-3 11:34 1QF~3QF断路器内部接线看不出,粗看了一下,如果2KA和3KA都动作时(2#进线和母联合上),1QF的分闸线圈是不 …1、为了便于生产人员接线,我省略了DW15断路器的内部接线原理图;2、2#进线和母联都合闸时,1#进线断路器分闸线圈外部是长时带电,但DW15内部自身已经加了保护分闸线圈用的辅助触电,自我感觉有点多余;3、“反过来问,2KA和3KA二个中有一个没动作,1QF是不是不能手动分闸?”这个不影响的,可能是我没有把DW15内部原理图画出来的原因,手动分闸的电源是从47#端子到46#再又SB2到45#。
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年04月23日 15:16:17
4楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开