施耐德NSX系列开关能用在110V系统上吗?
gamineshow
Lv.13
2013年04月03日 07:20:32
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
手册上完全没有提到这块,电压等级也是从220-690V触头,电流大小应该都没关系但是电子脱扣器可能有点问题,TMD脱扣不知道行不行,特来请教个人感觉不能用,要用110V的定制产品
手册上完全没有提到这块,电压等级也是从220-690V
触头,电流大小应该都没关系
但是电子脱扣器可能有点问题,TMD脱扣不知道行不行,特来请教
个人感觉不能用,要用110V的定制产品
免费打赏
s9
2013年04月03日 09:45:53
2楼
本论坛以前有好多贴讨论过,比如
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1747345
回复
gamineshow
2013年04月03日 10:54:59
3楼
打电话到400去问了,答复交流690v以下都可以,跟电流有关,跟电压无关,包括C65小型断路器也没问题
回复