地基不均匀沉降,墙体裂缝?
andyyu29
andyyu29 Lv.2
2013年04月02日 20:22:00
来自于建筑施工
只看楼主

本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。

本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。
图片如下:
IMAG0019.jpg IMAG0012.jpg IMAG0013.jpg IMAG0014.jpg
这个就是墙体的裂缝 有的很细有的很粗 ,裂缝的形式 一般都是竖直的,有的只是墙中部有,有的是从地面至梁底的。
遇到这种情况,我们自己的处理方案是:
1、把裂缝处用切割机割掉20多公分的槽子,割掉至砖的表面。
2、浇水后,先用砂浆打一遍底糙,然后是用网格布加上砂浆再粉一变,
3、等干了后在批腻子,刷涂料。
处理的图片如下: IMAG0022.jpg IMAG0021.jpg IMAG0031.jpg IMAG0029.jpg IMAG0030.jpg
以上就是我们的处理方案。
现在问问各位前辈,遇到这样的情况,
怎么处理这些裂缝,有没有更好的处理方案?
如果是基础沉降了,该怎么处理?
谢谢给位前辈,希望可以给我出出意见和方案。

IMAG0019.jpg


IMAG0012.jpg


IMAG0013.jpg


IMAG0014.jpg


IMAG0031.jpg


IMAG0020.jpg


IMAG0021.jpg


IMAG0022.jpg


IMAG0029.jpg


IMAG0030.jpg

免费打赏
hhh200
2013年04月03日 10:30:32
2楼
学习学习学习
回复
zyb15023265759
2013年04月03日 11:50:06
3楼
地基不均匀沉降造成墙面裂缝的也有可能,墙体砂浆的等级,粉刷没有按照设计上要求以及后期的养护不到位都有可能。
回复
小清新
2013年04月03日 15:14:20
5楼
设计和施工缺一不可
回复
aaa452381142
2013年04月03日 21:13:30
6楼
原因很多。。。。。。。。。
回复
菡萏清寒
2013年04月04日 00:00:04
7楼
有点严重吧
回复
fdzhenzhen
2013年04月04日 08:22:38
8楼
确认好原因后进行处理,可以要求设计院提供帮助。观测是否持续下沉或者其他原因,不然治标不治本。
回复
liu198203
2013年04月04日 08:51:09
9楼
fdzhenzhen 发表于 2013-4-4 08:22 确认好原因后进行处理,可以要求设计院提供帮助。观测是否持续下沉或者其他原因,不然治标不治本。现在当务之急是抓紧进行沉降观测,以确定是不是地基不均匀沉降!不能想当然,如果是沉降造成的,你的处理办法还是行不通呀!光做表面文章到时候还会有裂缝!如果过段时间沉降平稳了,稳定了还可以,如果继续沉降应该请设计出加固方案了!赶紧进行沉降观测吧
回复
danshen2013
2013年04月04日 09:19:22
10楼
要相信自己!
回复
行者5202
2013年04月04日 14:04:52
11楼
路过 看看 什么情况
回复
让泪化作相思雨
2013年04月04日 20:00:53
12楼
学习路过,希望高手们给出答案,让我们后背们学习学习
回复