请教前辈,卫生间等电位连接插座的问题。。。。
keke0532
keke0532 Lv.3
2013年04月02日 20:18:02
只看楼主

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?

规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?


未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
dianqipanli
2013年04月02日 21:06:36
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
22.1.2
插座接线应符合下列要求:
3.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

此条是强条。

27.1.1
建筑物等电位.................................。支线间不应串联连接。

所以,楼主的方案2是符合规范要求的,不过,导线的使用量也就增加了。一般可以比照插座的处理方法,不借用插座内的接线端子跳接,而是在线盒内的导线上进行T接,可以通过压接或者绑扎锡焊连接,保证导线连接的可靠性。
回复
muyuyao
2013年04月03日 10:19:27
3楼
插座的正规PE线是从配电箱PE排配线过来的!!!

您所画的应该是局部等电位联结支线!!!

不应该标为PE线!!!
回复
muyuyao
2013年04月03日 10:20:55
4楼
dianqipanli 发表于 2013-4-2 21:06 《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.2插座接线应符合下列要求:《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.2插座接线应符合下列要求:3.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。此条是强条。———-本条应该不适用于局部等电位联结支线的讨论!!!
回复
muyuyao
2013年04月03日 10:29:51
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-3 11:03 编辑

其实,02D501-2图集并没有交代清楚是否卫生间内插座都要联接的问题!!!

很多地方只联结卫生间内一只插座!!!

当然,这样做没有与卫生间内所有插座都联结好!!!

但似乎也没有违反规范、图集要求!!!
回复
cqlzy83
2013年04月03日 12:53:14
6楼
谢谢学习了:D
回复
binrenhua
2013年04月03日 16:16:10
7楼
多谢了,学习了
回复
liuguangfenga
2013年04月03日 19:53:30
8楼
学习了,谢谢
回复
dianqipanli
2013年04月03日 20:22:40
9楼
muyuyao 发表于 2013-4-3 10:29 其实,02D501-2图集并没有交代清楚是否卫生间内插座都要联接的问题!!!很多地方只联结卫生间内一只插 …02D501-2图集第8页—————关于浴室的局部等电位联接;如果浴室内无PE线,浴室内的局部等电位联接不得与浴室外的PE线相连。因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接必须与该PE线相连。
回复
muyuyao
2013年04月03日 20:29:07
10楼
dianqipanli 发表于 2013-4-3 20:22 02D501-2图集第8页—————关于浴室的局部等电位联接;如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接必须与该PE线相连。 ———-这句话还是不能说明问题!!!连一只插座内的PE线,也符合“浴室内的局部等电位联接必须与该PE线相连”的规定!!!
回复
gj17421234
2013年04月03日 22:03:56
11楼
我们这里也是按照第一种方法做的,监理也没说什么。