利用水井为消防提供供水,如何保障消防供水能正常,是否一定要设置消防水池。
利用水井为消防提供供水,如何保障消防供水能正常,是否一定要设置消防水池。
2楼
个人认为最好设消防水池,因为水井的水位没人能保证。消防说白了就是应急,以防万一,所以设计的时候还是以安全为准。
回复
3楼
还是用消防水池稳妥些,消防无小事啊!
回复
4楼
首先你要明确一件事情,消防责任是最大的。
现在什么情况下需要设置消防水池?
1、室内外消防用水量大于25L/S。
2、市政给水只有一个自来水厂供水。
如果不能满足了上述任何一条都必须做。反之则不用做,跟着规范走失不会错的。
回复
5楼
如果有喷淋就更不用说了吧。
回复
6楼
你的情况必须设置消防水池,不然一旦出事,肯定难逃责任。
回复
7楼
首先你要明确一件事情,消防责任是最大的。至不仅关系到我们自身的责任。还关系到很多人的生命和财产。
第二:一个室外消防水池:1、室内外消防用水量大于25L/S。
2、市政给水只有一个自来水厂供水。
第三:室内消防水池。明确一下规范。
回复
8楼
建议采用消防水池。
回复
9楼
必须设置消防水池 水池的容积可以查规范来怎么算
回复
10楼
必须设计消防水池
回复
11楼
qq89918286 发表于 2013-4-3 11:46 首先你要明确一件事情,消防责任是最大的。现在什么情况下需要设置消防水池?1、室内外消防用水量大于2 …非常赞同
回复