请教一下,如果采用集中补偿方式,当母线短路的时候,除了电动机反馈电流外,电容器是否也反馈电流到母线?如果反馈,其值是容性电流,而电动机是感性电流,他们之间是互相补充还是互相抵消?请大家指导一下!!!
请教一下,如果采用集中补偿方式,当母线短路的时候,除了电动机反馈电流外,电容器是否也反馈电流到母线?
如果反馈,其值是容性电流,而电动机是感性电流,他们之间是互相补充还是互相抵消?
请大家指导一下!!!
2楼
呵呵,这时候电容器相当于一个有功电源,与容性,感性没什么关系。高压系统中电容器组对短路容量有一点影响,低压就不用考虑了。
回复
3楼
本帖最后由 xinye10 于 2013-4-3 12:48 编辑
楼上细说说呗,为啥没关系?照例,电源点都要提供短路能量的呀。
现在的短路电流估算法,都是拿标称电网电压跟短路阻抗做除法,甚至连电动机反馈都不考虑了,遑论电容器组;
短路电流计算实在是个难点。
楼主反馈容性、感性说有误,既是反馈,则跟短路负荷有关。
回复
4楼
有补偿电容接在母线上,又是母线短路,电容器是一个电源,其电能Q=CU,电流是dQ/dt,计算一下,电容量C不用计算,Q就是补偿的电容量,而dt是短路瞬间,时间很短,电流很大。
为了防止母线短路时冲击电流很大,所以在电容器前都会装电抗器,电抗值Z取决于短路电流了,Id=U/Z。
当然,短路时还有电源侧过来的电流,总的短路电流是二个相加!
回复
5楼
区管大大:
不是说装电抗器是抑制谐波的吗?一般住宅小区,电容器柜内都不装电抗器的。
回复
6楼
区管说的是理论。但实际上电容器放电是衰减的,而且受其本体和线路的阻抗影响,电流的冲击是有限的。规程中要求此涌流值不大于20倍。要达到这个要求不用什么电抗器,电线绕几圈就满足了。即使什么都不加,在1.1倍峰值电压下短路放电,一般情况下连其保护熔断器都能躲过。这个我是做过大量试验的。所以说对于低压系统的一点电容器,短路校验时不用考虑(我们计算时本来就把短路暂态过程省略了)。高压系统可以加点系数,不考虑也影响不大。
回复
7楼
本帖最后由 xinye10 于 2013-4-4 09:48 编辑 fitman 发表于 2013-4-3 22:03 区管说的是理论。但实际上电容器放电是衰减的,而且受其本体和线路的阻抗影响,电流的冲击是有限的。规程中 …继续追问:加了电抗器为啥就能抑制涌流呢?自己猜:1.增加放电回路阻抗;2.依据区管电流计算公式,电抗器与电容器组成一阶回路,可抑制时间变化?3.电感电流不突变的特性;
回复
8楼
xinye10 发表于 2013-4-3 23:14 继续追问:加了电抗器为啥就能抑制涌流呢?呵呵,你说的都对,用电路分析中的一阶响应分析就对了,只是没带电抗器时参数很难定。
回复