建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下: 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
2楼
这里我附上我公司宿舍楼配电系统升位图,请看看此图有没有什么错误的地方,我总觉得消防设备的双电源切换图画错了,图上首末两端都切换了,那不造成首端切换的一直带电,那不是浪费了一路电缆就开关,大家看看图就应该明白我的意思了,知道的麻烦告诉我图有没有问题,是我们一个施工队的电气工程师画的。
回复
3楼
知道的别嘲笑俺,俺脸皮很薄的
回复
4楼
图是对的
回复
5楼
我觉得两个ATS重复了啊,分电箱的ATS根本没有发挥它的作用啊
回复
6楼
为了增加供电线路的可靠性,而且是双电源放射式供电到末端配电箱
回复
7楼
我下载了,可打不开,也解压不了,咋回事?
回复
8楼
一般这类设施要求可靠供电 一路电源停了 另外一路要自动跟上 确保可靠
在供电柜端做ATS 个人理解也是可以的 但这样的话 这两个出线抽屉 基本就不能干别的用了 而且 这类设施的厂家提供的配电箱都自带有ATS 所以不需要在供电柜端做
回复
9楼
你的意思最好是双切两次?真的是如图上所画的一样?
不可能吧,人家好好的,你重新下载一下
回复
10楼
对啊,我也是那样认为的,低压出线柜不需要做ATS切换了,让它在末端分电箱切换,这样我觉得才是真的末端切换。
另外谁能解释一下末端切换的意义啊?今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
回复
11楼
打开了 好大 没细看 你是军区的?呵呵 怎么都标着 战时 如何如何的字样啊 泄露国家机密哦
回复