请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
2楼
每个支干线乘以需用系数 之和再乘同时系数
回复
3楼
还是看实际情况。就像统计人数一样,可以按照男女两类统计两个车间总人数,已可以按照两个车间男女人数分别统计再相加等男女总人数。无论哪种统计都要×同时系数的。
回复
4楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2013-4-2 14:11 编辑
这个设计院的图纸,主干和分支各算各的,合适吗?
消防排污计算电流:7.59A,用32A断路器,合适吗?
回复
5楼
32A断路器是可以的电机配断路器一般按额定电流的3倍计算;用25A也没有问题
回复
6楼
cqlzy83 发表于 2013-4-2 16:23 32A断路器是可以的电机配断路器一般按额定电流的3倍计算;用25A也没有问题要是这样,过载岂不是烧电机?
回复
7楼
ksecxxx 发表于 2013-4-2 14:09 这个设计院的图纸,主干和分支各算各的,合适吗?消防排污计算电流:7.59A,用32A断路器,合适吗?欢迎对上图找错!
回复
8楼
ksecxxx 发表于 2013-4-2 16:46 要是这样,过载岂不是烧电机?32A,正好的啊,断路器要躲过尖峰电流的冲击,尖峰电流一般是取4~7背计算电流,人家的是32,怎有不合适的?
回复
9楼
ksecxxx 发表于 2013-4-2 14:09 这个设计院的图纸,主干和分支各算各的,合适吗?消防排污计算电流:7.59A,用32A断路器,合适吗?地下室风机的计算电流才2.09A,竟然也设计为32A断路器出线???!!!能有保护作用才怪了!!!!!!
回复
10楼
cqlzy83 发表于 2013-4-2 16:23 32A断路器是可以的电机配断路器一般按额定电流的3倍计算;用25A也没有问题那回路一(计算电流60.8A,出线断路器75A)如何解释???!!!是不是装200A的也没有问题???!!!
回复
11楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2013-4-3 10:43 编辑 chopboat 发表于 2013-4-2 17:26 32A,正好的啊,断路器要躲过尖峰电流的冲击,尖峰电流一般是取4~7背计算电流,人家的是32,怎有不合适的? …32A应该是断路器的额定电流,不是瞬时脱扣电流;这个断路器瞬时脱扣电流如果按13倍整定的话,有:13x32=416A了:lol
回复