预作用系统,一个报警阀组后要带的容积有哦具体要求吗?2分钟充水要求,是通过容积满足,要怎么计算?湿式系统改为预作用系统,管径需要改变吗?

预作用系统,一个报警阀组后要带的容积有哦具体要求吗?
2分钟充水要求,是通过容积满足,要怎么计算?
湿式系统改为预作用系统,管径需要改变吗?
免费打赏
ningyu0
2013年04月01日 17:40:07
2楼
有木有人告诉我
回复
ningyu0
2013年04月01日 17:40:56
3楼
高人指点下
回复
ningyu0
2013年04月01日 18:12:57
4楼
报警阀后能带多大面积啊
回复
lydia314
2013年04月01日 19:02:57
5楼
计算阀后管网的容积,用专业软件画图时,软件能自动计算,如果用CAD画的图,那你就只能手算了。不同的设计秒流量所带的管网面积不一样,措施上有详细介绍
回复
君临天下
2013年04月02日 09:27:41
6楼
计算阀后管网的容积,用专业软件画图时,软件能自动计算,天正里面可以计算。不能只能列一个excel表。建议楼主用软件画图。软件已经设置了蛮多模块供你参考
回复
伯大哥
2013年04月08日 14:03:00
7楼
一个报警阀组后要带的容积具体要求按照:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001条文
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。