大家来帮我看看最近老是跳闸,不知道怎么回事。请高手指教
大家来帮我看看最近老是跳闸,不知道怎么回事。请高手指教
2楼
像是进线接头连接不好,过热。
回复
3楼
这是一个工地的一级配电箱来的。老是跳闸。今天水电的工头过来说是铝线不可以用铜的线耳接的,他也说这样会发热,引起跳闸,你们说是这样的吗?
回复
4楼
我看是接触不好和负载过大了,那线都已经发热烧破皮 了。
回复
5楼
负载过大,如果不是负载过大那就是接触不好
回复
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-2 14:26 编辑
“水电的工头过来说是铝线不可以用铜的线耳接的”,不错,虽是铝线,用铜鼻子时,铜鼻子必须烫锡。
原来是铜铝连接而发热,热量转到内部保护元件而动作。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-4-2 13:56 “水电的工头过来说是铝线不可以用铜的线耳接的”,不错,虽是铝线,用铜鼻子时,铜鼻子必须烫锡。原来 …正确,看图片也是接线端子上部绝缘包布变色。图片上没有将此处剥开,建议从此处检查。
回复
8楼
负荷过大,连接处都烧黑了
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-4-2 13:56 “水电的工头过来说是铝线不可以用铜的线耳接的”,不错,虽是铝线,用铜鼻子时,铜鼻子必须烫锡。原来 …恕我冒昧,电表可以直接穿心的吗?那为什么零线不一起在电表上取,要单独走呢?会不会是偷电,嘻嘻~~
回复
10楼
应该是接触不良或者过载吧
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-4-2 13:56 “水电的工头过来说是铝线不可以用铜的线耳接的”,不错,虽是铝线,用铜鼻子时,铜鼻子必须烫锡。原来 …你的意思是说 水电工头说的对是吗?
回复