大跨度的的结构怎么做啊
demon002
demon002 Lv.2
2013年04月01日 11:15:03
只看楼主

我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等

我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m
不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
免费打赏
无间道
2013年04月01日 12:17:43
2楼
虽然不给增加积分了,但还是应该回答问题。
按照你所描述的柱网尺寸8.4*10,宜做成预应力结构体系。试试吧。
回复
rketchup
2013年04月01日 12:19:43
3楼
本帖最后由 rketchup 于 2013-4-1 12:20 编辑

不用想了,预应力施工要求高,这种小楼的施工单位肯定不能满足。果断用网架作为屋面。现在的网架基本都是厂家定做的,我们设计也省事
回复
maxitweber
2013年04月01日 12:38:39
4楼
这个应该勉强也算常规柱网吧。楼层净高要求多少?抠得紧的话钢结构,预应力......选择很多啊。
回复
chengweishan2011
2013年04月01日 12:58:21
5楼
我认为用网架做屋面比较好,这种类型的我也做过
回复
xiamianhuz1003
2013年04月01日 14:33:38
6楼
支持一下,呵呵
回复
zyb15023265759
2013年04月01日 15:12:18
7楼
感觉30米大跨,中间是要加柱子,内部刚度太弱了,外围的刚度太刚了。8.4*10米梁的挠度、裂缝有多大(包括板厚)屋面可以做钢结构。楼主可以在模型里试着加一些柱子计算一下位移,刚度计算指标能不能满足规范要求。
回复
miaoqiubo
2013年04月02日 12:53:28
8楼
我做了一个小宴会厅,一二层普通柱网,三层中间柱全抽掉,做的轻钢屋面,不知和你的项目类似否
回复
ctd22928356
2013年04月02日 14:28:52
9楼
首先考虑钢结构,若业主要求做混凝土结构,可以做斜放井字,梁高做1800,配筋完全没问题。
回复
hajojo
2013年04月02日 17:10:45
10楼
网架或者型钢混泥土
回复
萧萧风
2013年04月02日 18:04:55
11楼
30米跨,还是做钢结构吧,混凝土的做预应力也麻烦
回复