本帖最后由 lardice 于 2013-4-1 10:35 编辑 一般制冷系统设计都要根据环境温度、冷却介质传热温差来选取冷凝温度,例如有的设计要求里说:冷凝温度为40°,冷却水进口温度为32°,出口温度为37°,我不太明白的是,如果实际当中冷却水只有27°,那我设计的时候是不是需要加一个恒温水箱,先把27°的水加热到32°,再去冷却冷凝器呢?如果是这样,直接用27°的水去冷却冷凝器岂不是更节能吗?请各位高手指点一下迷津~
本帖最后由 lardice 于 2013-4-1 10:35 编辑
一般制冷系统设计都要根据环境温度、冷却介质传热温差来选取冷凝温度,例如有的设计要求里说:冷凝温度为40°,冷却水进口温度为32°,出口温度为37°,我不太明白的是,如果实际当中冷却水只有27°,那我设计的时候是不是需要加一个恒温水箱,先把27°的水加热到32°,再去冷却冷凝器呢?如果是这样,直接用27°的水去冷却冷凝器岂不是更节能吗?请各位高手指点一下迷津~
2楼
直接用水冷却
回复
3楼
设计数据是根据当地的一般最高环境温度数据设计最高负荷工况,并不是实际运行数据。
回复
4楼
设计要求中的工况一般是按工程设计条件而确立的。
回复
5楼
一般膨胀阀直供系统会加装冷凝压力控制器,防止冷凝压力偏低影响供液,氟泵也是,如果是氨系统,而且是手动控制,就有人工根据冷凝压力开启冷风机的台数。
回复
6楼
设计要求中的工况一般是按工程设计条件而确立的。
回复
7楼
三楼与五楼的分析是道理,设计总得按一定标准来进行,运行工况总是变化的。
回复
8楼
设计数据是根据当地的一般最高环境温度数据设计最高负荷工况,并不是实际运行数据。
就是这么个情况
正常范围内,当然冷却水温度越低越节能
回复
9楼
7#的说法很好。设计是在一定条件下的,但是运行是动态的,而且如果冷凝呀变动,可以通过自控来相关控制,所以,楼主的担心,基本上不会出现。
回复
10楼
27度的冷却水温度效率肯定会更高,但是排气压力的降低会影响吸排气压差的建立,影响回油。不过通常冷却塔都有台数控制的,冷却水温度下降和上升都是会调节的
回复
11楼
冷却水温度过低是有不利的地方,不过也更节能,理论制冷系数更高,如果你担心冷却水温过低的话,也没必要设置恒温水箱,做个旁通管混流一下就OK了。
回复