高层建筑施工标高传递的简易方法
无间道
无间道 Lv.18
2013年04月01日 07:37:39
来自于工程测量
只看楼主

本帖最后由 无间道 于 2014-2-17 20:59 编辑 给大家转载一个施工方面的技术资料。我们现在工地做的是100 米建筑,我是名小的监理,所以每次得去复测施工单位的模板平整度,结构标高线,我也是第一次接触高层标高复测。开始我们用的办法是塔吊引标高,建筑越做越高,天气越来越冷,塔吊摇摆也越来越厉害,每次爬上去引次标高人都冻僵了,脏兮兮的,手心全是汗。而且塔吊摇摆引起也有很大误差,还有一点如果不经常复测,楼层有沉降,而塔吊沉降小,两者标高必然有误差在层高这块。用了几次淘汰了这办法。

本帖最后由 无间道 于 2014-2-17 20:59 编辑

给大家转载一个施工方面的技术资料。
a998398646fa667a357e.pdf
110 KB
立即下载
免费打赏
z570282136
2014年04月24日 16:01:33
42楼
感谢楼主分享好东西
回复
chonglangban
2014年05月13日 11:06:40
43楼
如果每次都把沉奖降考虑进去,那么是不是上层的层高要比下面的那些层要高了?
我以为的是相对标高,都对正负零说话,层高都是一样的(比如设计就是这样),整体沉奖降不管。
btw:沉降后正负零是不是与绝对标高起了变化,这个是怎么处理的
回复
fu15917552594
2014年05月15日 21:44:44
44楼
看看
回复
fu15917552594
2014年05月15日 21:48:34
45楼
浪费土木币
回复
riayun
2014年05月16日 21:46:27
46楼
先下了再说,支持版主
回复