框架梁两端截面高度相差大,如何处理
daeshineo
daeshineo Lv.11
2013年03月31日 17:18:11
只看楼主

柱左边跨度大,梁截面高度1000,柱右边跨度小,梁截面高度400,但框架梁截面高度一般取统一,我应该如何处理?

柱左边跨度大,梁截面高度1000,柱右边跨度小,梁截面高度400,但框架梁截面高度一般取统一,我应该如何处理?
免费打赏
无间道
2013年04月01日 06:58:15
2楼
宜适当加大短跨的梁高,以平衡梁端弯矩。
回复
在路上走着
2013年04月01日 09:07:08
3楼
1000的梁高。。你的跨度有10M多么??多设置一个柱子吧。。
回复
daeshineo
2013年04月01日 21:06:57
4楼
calycrod 发表于 2013-4-1 09:07 1000的梁高。。你的跨度有10M多么??多设置一个柱子吧。。11500梁跨,是空旷的厂房
回复
在路上走着
2013年04月02日 08:04:18
5楼
daeshineo 发表于 2013-4-1 21:06 11500梁跨,是空旷的厂房木有做过厂房。我觉着你要不在跨中多设置一个柱子吧
回复
aya_water
2013年04月02日 08:48:39
6楼
400的梁稍加大些,平衡梁端弯矩
回复
斗转星移
2013年04月02日 08:51:12
7楼
一般相差多大才正常呢?
回复
daeshineo
2013年04月02日 09:03:20
8楼
calycrod 发表于 2013-4-2 08:04 木有做过厂房。我觉着你要不在跨中多设置一个柱子吧建施图是这样的,如果加柱了,是不是会改变原来的用途呢
回复
zhoukj1989
2013年04月02日 09:07:08
9楼
可以做宽扁的,高差大的话分跨标注。
回复
daeshineo
2013年04月02日 10:03:43
10楼
zhoukj1989 发表于 2013-4-2 09:07 可以做宽扁的,高差大的话分跨标注。宽扁有什么规格要求
回复
zhoukj1989
2013年04月02日 14:09:15
11楼
daeshineo 发表于 2013-4-2 10:03 宽扁有什么规格要求梁高控制在1/16跨度范围内,梁宽在1/2梁高范围内,配筋要算的过去,350以上梁宽取四肢箍,还有注意混凝土受压高度和有效高度之比,配筋率等等。
回复

相关推荐

APP内打开