lejey3629 Lv.12
2013年03月31日 13:35:23
只看楼主

一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。

一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。
免费打赏
版专攻
2013年03月31日 19:30:29
2楼
多层规范上没有明确,也无相关文件要求设置,但是设置了也不错
回复
weilmeng
2013年03月31日 23:52:05
3楼
配电室应该要设置气体灭火吧
回复
pangjiang27
2013年04月01日 14:38:26
4楼
http://bbs.co188.com/thread-8487616-1-1.html
可参看此帖。
另下载我的附件。
回复
lydia314
2013年04月01日 19:05:55
5楼
按建规是不用的,但自从公安部针对高层建筑等重要建筑物的变配电发文要求设后,基本上各地的消防局审图时都要求设计了,反正你这个体量小,用无管网气体灭火系统就行。如果甲方问你为什么要设置,你可以回答它属于重要的变配电室
回复
lejey3629
2013年04月02日 09:09:58
6楼
lydia314 发表于 2013-4-1 19:05 按建规是不用的,但自从公安部针对高层建筑等重要建筑物的变配电发文要求设后,基本上各地的消防局审图时都 …谢谢你!呵呵
回复
伯大哥
2013年04月02日 11:59:53
7楼
如果符合以下条文的:
建规条文
8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MVA 及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA 及以上的油浸
电厂电力变压器,或单台容量在125MVA 及以上的独立变电所油浸电力变压器;
要设置灭火系统的。
回复
cqlzy83
2013年04月02日 13:54:55
8楼
非常经典,以前只知道要做不知道为什么!
回复
deda888
2013年04月03日 23:11:58
9楼
现在的都设计了,以前的就是挂几个灭火器。
回复
云飘飘
2013年04月04日 13:25:22
10楼
根据变压器大小。或者根据当地消防要求。
回复
gmj9608
2014年03月31日 13:49:12
11楼
只要是灭火器就可以了。