一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。
一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。
2楼
多层规范上没有明确,也无相关文件要求设置,但是设置了也不错
回复
3楼
配电室应该要设置气体灭火吧
回复
4楼
回复
5楼
按建规是不用的,但自从公安部针对高层建筑等重要建筑物的变配电发文要求设后,基本上各地的消防局审图时都要求设计了,反正你这个体量小,用无管网气体灭火系统就行。如果甲方问你为什么要设置,你可以回答它属于重要的变配电室
回复
6楼
lydia314 发表于 2013-4-1 19:05 按建规是不用的,但自从公安部针对高层建筑等重要建筑物的变配电发文要求设后,基本上各地的消防局审图时都 …谢谢你!呵呵
回复
7楼
如果符合以下条文的:
建规条文
8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MVA 及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA 及以上的油浸
电厂电力变压器,或单台容量在125MVA 及以上的独立变电所油浸电力变压器;
要设置灭火系统的。
回复
8楼
非常经典,以前只知道要做不知道为什么!
回复
9楼
现在的都设计了,以前的就是挂几个灭火器。
回复
10楼
根据变压器大小。或者根据当地消防要求。
回复
11楼