关于电气施工中的竖向供配电的线路问题
vista5291
vista5291 Lv.4
2013年03月31日 12:27:37
只看楼主

大家好,是这样。最近我在看一本电气工程图阅读的书。里面介绍了一个住宅的供配电。其中关于竖向配电有这样一个描述:该住宅为6层,相序分配上A相1~2层,B相3~4层,C相5~6层,因此由一层到六层竖直管路内导线是这样分配的:(1)进户四根线,三根相线一根工作零线;(2)1~2层管内五根线,三根相线,一根工作零线,一根保护零线;(3)2~3层管内四根线,两根相线(B、C),一根工作零线,一根保护零线;

大家好,是这样。最近我在看一本电气工程图阅读的书。里面介绍了一个住宅的供配电。其中关于竖向配电有这样一个描述:
该住宅为6层,相序分配上A相1~2层,B相3~4层,C相5~6层,因此由一层到六层竖直管路内导线是这样分配的:
(1)进户四根线,三根相线一根工作零线;
(2)1~2层管内五根线,三根相线,一根工作零线,一根保护零线;
(3)2~3层管内四根线,两根相线(B、C),一根工作零线,一根保护零线;
(4)3~4层管内四根线,两根相线(B、C),一根工作零线,一根保护零线;
(5)4~5层管内三根线,一根相线(C),一根工作零线,一根保护零线;
(6)5~6层管内三根线,一根相线(C),一根工作零线,一根保护零线;

我想问的问题是,如果某相一根导线(比如5、6层的C相导线),那么这根垂直导线在经过5层和6层的时候难道要从楼层处把绝缘切开然后绑出一根线引出到5层或6层吗?我看那竖向的线好像是BV(5X10)SC32,这可是塑料绝缘线啊。这个分接处该如何做,谁能帮下我吗
免费打赏
wysh
2013年03月31日 20:46:59
2楼
呵呵,保证接触良好即可。方法很多,自己选择适合自己的。
回复
muyuyao
2013年04月01日 00:54:18
3楼
这样的配电设计非常罕见!!!

至少我没有见过!!!
回复
vista5291
2013年04月01日 08:23:51
4楼
muyuyao 发表于 2013-4-1 00:54 这样的配电设计非常罕见!!!至少我没有见过!!!您是说竖向干线不应该用BV线是吧,用个电缆就好多了,然后加个T型端子
回复
muyuyao
2013年04月01日 10:05:14
5楼
vista5291 发表于 2013-4-1 08:23 您是说竖向干线不应该用BV线是吧,用个电缆就好多了,然后加个T型端子常见设计每一层都用三相电!!!
回复
vista5291
2013年04月03日 14:24:12
6楼
muyuyao 发表于 2013-4-1 10:05 常见设计每一层都用三相电!!!多谢指点,嘿嘿。学习了
回复
d36229029
2013年08月19日 22:33:20
7楼
设计与施工有时候完全脱节的,不过你所提的问题很简单
回复
fb270114574
2013年08月21日 13:33:07
8楼
每一层都应该用三相电吧
回复
zzhspeed
2013年08月21日 13:48:44
9楼
T接就可以,没问题的
回复
hbliuwei123
2013年11月10日 21:25:20
10楼
我很少见过这样的设计!
回复
cts304444679
2013年12月11日 13:26:38
11楼
学习学习,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开