制热电子膨胀阀关死是怎么回事?
ccjloveyy
ccjloveyy Lv.3
2013年03月29日 22:48:07
来自于制冷技术
只看楼主

一台双系统风冷模块,制热时电子膨胀阀直接关死是咋回事?检查各传感器,线圈都没问题。高低压力也无明显问题。排气比较低。

一台双系统风冷模块,制热时电子膨胀阀直接关死是咋回事?检查各传感器,线圈都没问题。高低压力也无明显问题。排气比较低。
xiaohu8848
2013年04月05日 11:18:52
2楼
请问电子膨胀阀还是电磁阀,是什么机器,什么牌子
回复
adingkgb
2013年04月05日 12:37:23
3楼
既然检查过线圈和控制系统没问题,那么就是说控制系统已经把开阀的指令伐到电子膨胀阀的线圈上了吧?

如果是这样的话,你要先确定到底是电子膨胀阀不通,还是相关的单向阀之类的不通(因为不知道具体系统是怎样的,只能根据经验说了)
一般大型制冷制热的机组(区别于家用小型机组),在制冷和制热时是用不通的节流阀的,所以有单向阀配合冷媒流向
回复
liuwenj0701
2013年04月05日 23:07:14
4楼
你说电子膨胀阀关死,是显示关死,还是真的关死?先检查一下
回复
ntzwh2013
2013年04月06日 15:56:53
5楼
是不是电子膨胀阀的感温管插反
回复
fushizekang
2013年04月07日 18:03:24
6楼
应该是过热度太小了啊检查制冷剂和蒸发器多数是冷媒加多了吧
回复
ccjloveyy
2013年04月07日 22:15:23
7楼
ntzwh2013 发表于 2013-4-6 15:56 是不是电子膨胀阀的感温管插反检查了,是正确的
回复
ccjloveyy
2013年04月07日 22:20:40
8楼
fushizekang 发表于 2013-4-7 18:03 应该是过热度太小了啊检查制冷剂和蒸发器多数是冷媒加多了吧显示是关死的。排气很低相对于正常的那个系统。还有就是压缩机回气凝露。加液机加的氟因该不会出现多吧。加的的一样的啊!还有可能别的原因吗?
回复
ccjloveyy
2013年04月07日 22:23:11
9楼
adingkgb 发表于 2013-4-5 12:37 既然检查过线圈和控制系统没问题,那么就是说控制系统已经把开阀的指令伐到电子膨胀阀的线圈上了吧?如 …电子膨胀阀、还焊有一根分流毛细管。
回复
chengjun321
2013年04月11日 10:35:31
10楼
手动调节电子膨胀阀看看
回复
adingkgb
2013年04月13日 16:23:37
11楼
从控制角度来看膨胀阀的动作是佛正常,因为既然以控制回气过热度为目标,你现在回气过热度实际是多少?原设定要求是多少,这些手先要确定。如果回气过热度确实比正常小很多,那么膨胀阀的控制是对的(应该关小),哪尼就要在系统上找到回气温度为何过低的原因。
如果实测回气温度及回气过热度正常的,那么就要确认控制系统反馈的测量值是否正常(是否是传感器不准)
回复

相关推荐

APP内打开