首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?
首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题
1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?
2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?
************************
2楼
顶起来。。。。。。。。。哦
回复
3楼
据我了解这类型电压互感器不是全绝缘型,接线时有螺丝的接相线,互感器底部要接地线,只能用于测相电压。打耐压时和全绝缘的有区别。
至于电压互感器的输出有没有根号3,就看设计要求了。我个人觉得测相电压好些。
回复
4楼
谢谢楼上的 谁能完全回答啊。。。。。
回复
5楼
如果接三只相电压线电压都能测,分级绝缘的只能做感应耐压试验。
回复
6楼
两个接线柱的是全绝缘PT,一个接线柱的是弱绝缘PT(其实他也有两个接线柱,只不过还有一个接线柱在下部公共端短接接地的).全绝缘PT一般用2只二次侧用来测线电压(一般计量柜都用两个全绝缘PT).弱绝缘PT一般用三只二次侧既可测相电压也可测线电压,还可以在开口三角形处监测母线绝缘(即有没发生单相接地故障)。耐压方面楼上讲的很对。
回复
7楼
路过学习!
回复
8楼
6楼说的对 带X的是半绝缘的 它的金属底座就是一次的另一端 使用时三只底座相连接地 可以测量相电压和做对地绝缘监测
回复