负荷计算的疑问,请求指点!
bin43961
bin43961 Lv.7
2013年03月29日 15:53:23
只看楼主

在一个项目中,一个1409平米左右的敞开式办公区,座位237个。 一、下面按两种算法: 1、估算,办公场所,100W/m2(含空调和插座、照明),系数取0.7,则电流为167A。 2、按每个座位200W(偏小,但是该公司的最低标准),系数取1,照明按10W/M2,则插座和照明电流为115A。空调负荷无数据,按计算电流100A左右是合理的。 二、实际的测量值 插座29A

在一个项目中,一个1409平米左右的敞开式办公区,座位237个。
一、下面按两种算法:
1、估算,办公场所,100W/m2(含空调和插座、照明),系数取0.7,则电流为167A。
2、按每个座位200W(偏小,但是该公司的最低标准),系数取1,照明按10W/M2,则插座和照明电流为115A。空调负荷无数据,按计算电流100A左右是合理的。
二、实际的测量值
插座29A
照明26A
空调35A
通过对比发现设计电流和实际电流差距很大,我观察过实际座位的使用情况,应该有80% 的座位在用,桌面的用电情况基本是台式机或笔记本,电量按说也不小。为什么呢?
算法有问题或其他?
免费打赏
iamcmh
2013年03月29日 16:41:51
2楼
办公建筑按手册负荷密度是30-70。
现在的电脑比以前节能多了,每个座位200W偏大。
回复
zhaochunlei190
2014年04月15日 14:34:41
3楼
办公建筑按手册负荷密度是30-70。。。就是说,你选择的肯定比实际的大,何况你选择的100了。。。
回复

相关推荐

APP内打开