这是我在一篇杂志上看到的报道,我觉得这不管对于新人还是在职场上混过好多年的人来说,都是值得一看的。因资料不够齐全,所以只能大概的介绍一下广州塔工程给排水设计的一些创新点,希望大家看了之后都有所感悟,最好能够激发大家的创新意识。 设计团队的方案——建筑设计:信基建筑事务所(Information based architecture );设计人:马克•海默尔(Mark Hemel)和芭芭拉•库伊特(Barbara Kuit);结构和设备/电气设计:奥雅纳工程顾问(Ove Arup & Parters(HK)L.td)。后续设计工作由奥雅纳工程顾问(APRU)与广州市设计院(GZDI)组成的设计团队共同完成。
设计团队的方案——建筑设计:信基建筑事务所(Information based architecture );设计人:马克•海默尔(Mark Hemel)和芭芭拉•库伊特(Barbara Kuit);结构和设备/电气设计:奥雅纳工程顾问(Ove Arup & Parters(HK)L.td)。后续设计工作由奥雅纳工程顾问(APRU)与广州市设计院(GZDI)组成的设计团队共同完成。
电视塔简介:广州塔又被称作“小蛮腰”,塔高600m,是广州市的新地标建筑,也是目前世界上已建成的最高的自立式电视观光塔。广州塔处于广州新城市中轴线的中心位置,正前方是第16亚运会开闭幕式的主会场海心沙。广州塔是一座以观光旅游为主,并具有广播电视发射和微波信号发射、科学教育、展示、文化娱乐和城市窗口功能的大型地标式城市基础设施,它具有许多设计特点。
其中给水排水专业的设计特点及创新点:
(1)采用了高于《高规》要求,安全度很高的水消防系统。
①全塔设计(412米层以上除外)采用屋顶设置高位消防大水箱(270m3*2,与减振阻尼器兼用)的常高压消火栓及自动喷水灭火系统。消防时,消火栓系统不需采用碎玻启动,自动喷水灭火不需采用湿式报警阀压力开关启动,无论发生停电,水泵故障,操作控制系统失灵等情况,系统仍可安全运行,系统安全度高。
②所有疏散楼梯及电梯机房等规范未要求设喷淋保护的区域也加设喷淋保护。观光梯出口设k200分隔喷头保护等。
③所有地下消防水池、屋顶及接力消防水箱水池均采用两格设置,当一个水池清洗或发生故障时系统仍能正常工作。
④消防系统的检修阀门均采用信号阀门,阀门的开闭均可由消防控制中心进行实时监控,防止误关闭及人为破坏。
⑤地下消防水池存储了所有室内消防用水、大空间智能型主动喷水灭火系统用水及部分室内消防延续用水,可在室外市政消防用水无法供应时或灭火时间超过三小时仍要延续供水时仍能继续供水。
⑥核心筒强弱电管井均设置气体消防系统保护。
⑦所有消防管道均采用耐锈蚀的镀锌内涂塑钢管。
⑧门厅等大空间场所采用大空间智能型主动喷水灭火系统等。
(2)塔顶高位消防大水箱(270m3*2)创新地设计为兼做减振阻尼器(TMD+AMD)的一部分。这样设计既未另增加结构的重量,又满足了将一次消防用水量存储于屋顶的设计要求。
(3)雨水系统创新地采用了雨水减压水箱设计。系统中加入减压水箱,既可防止了系统出现超高压,降低对管材的承压要求,又可让各个不同高度平台的雨水合用一条排水管,减少了排水立管的数量和占用核心筒的面积,节材、节地。
(4)给水水(池)箱均采用双格设计,转输给水干管均采用双管设计,以保证水池清洗或维修时,转输给水干管检修更换时仍能正常供水。
(5)为防止臭气对露天平台及桅天线上游乐设施环境的影响,在排水系统两条排气总管的顶端分别设置了4个STUDOR大型负压平衡阀,这也是世界上第一次在这么高的排水系统(460多米)顶端设置负压平衡阀。
(6)采用了大量节水、节能、消防、安全新技术、新工艺、新设备、新材料。如:雨水回用;光催化水消毒灭藻;虹吸及同层排水;污废水合流排水;不设化粪池;新型给排水及消防管材;综合支吊架;大空间智能型主动喷水灭火;400米长的人工瀑布;不锈钢水箱;IG541气体消防;细水雾绿化浇洒等。
没有细节图,就来点外观图吧:D:
好的东西我们要汲取,但是再好的设计,也是会有一些弊端的。比如2016年奥运会太阳能瀑布塔设计,虽然算是高水平的设计,但我就觉得那个很不环保,就这个而言,本人不才,暂时还没找到什么不妥的地方,不晓得前辈师傅们看了有没有发现什么?大家都来讨论下呢?