闭式水箱的连接利弊
tina2013
tina2013 Lv.2
2013年03月29日 12:14:37
来自于采暖供热
只看楼主

说明:1、热源是 主机的余热回收热水;2、用热区域有 区域1和用热区域2(这两个区域的扬程基本差不多),都是盘管的闭式系统,没有喷淋等系统,分别配置水泵;3、如果直接把余热回收的热水给用热区域1和2用的话,水温不够,所以在中间加了一个缓冲水箱(闭式)。4、为此分别设置了3套泵,因为考虑水箱压力是某一固定值,水泵都是从缓冲水箱(闭式)抽水出去。请问这样设计合理吗,有没有更好的解决方法?

说明:
1、热源是 主机的余热回收热水;
2、用热区域有 区域1和用热区域2(这两个区域的扬程基本差不多),都是盘管的闭式系统,没有喷淋等系统,分别配置水泵;

3、如果直接把余热回收的热水给用热区域1和2用的话,水温不够,所以在中间加了一个缓冲水箱(闭式)。
4、为此分别设置了3套泵,因为考虑水箱压力是某一固定值,水泵都是从缓冲水箱(闭式)抽水出去。

请问这样设计合理吗,有没有更好的解决方法?

Z3}4XDRLV27L49]~MVNW[)G.jpg

zyhlyx
2013年03月29日 13:14:49
2楼
中间的闭式蓄热水箱设置的前提条件是热源连续运行,而用户1和(或)用户2间断运行。如果用户1和用户2也是连续运行,则还是不能满足要求。如果是前者,蓄热水箱的容量应经过计算确定。蓄热水箱还要采取措施防止给水和回水短路。
回复
waj6262
2013年03月29日 13:41:58
3楼
建议将闭式水箱一分为二,即高温水箱和低温水箱,用户一和二的用热供水接自高温水箱,用户一和二的用热回水接至低温水箱,或将闭式水箱改为混水器。关于混水器你可阅读“北京市建筑设计研究院张锡虎教授发表在《暖通空调》05年11期《连通器和混水器及其在一/二次水系统中的合理》”一文。
回复

相关推荐

APP内打开