请教一下谐波的治理
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2013年03月28日 14:40:47
只看楼主

本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-28 16:12 编辑 1 现在钢铁企业规模越来越大,谐波很多,哪位指教一下,现在钢铁企业普遍采用的治理谐波的方法?2 对各次谐波各采用什么方法抑制?3哪些设备产生偶次谐波,哪些设备产生奇次谐波?4电抗器的电抗率是一个比值,从电抗器的设计制作角度,12%与10%有啥不同,(简单说12%的电抗器凭啥说是12%的)多谢

本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-28 16:12 编辑

1 现在钢铁企业规模越来越大,谐波很多,哪位指教一下,现在钢铁企业普遍采用的治理谐波的方法?
2 对各次谐波各采用什么方法抑制?
3哪些设备产生偶次谐波,哪些设备产生奇次谐波?
4电抗器的电抗率是一个比值,从电抗器的设计制作角度,12%与10%有啥不同,(简单说12%的电抗器凭啥说是12%的)
多谢
免费打赏
zhaojg1020
2013年03月28日 21:50:35
2楼
1、根据负载情况选择治理方案,最好是由专业的厂家进行谐波检测然后再出方案,这个如有需要可以联系我。
2、治理谐波当然上滤波装置了,有源、无源。
3、谐波源很多,但主要治理的还是一些整流设备。看设备的整流脉冲,6脉就产生5、7次,12脉就是11、13次。至于什么原理嘛我就不细细讨论了。还有三相不平衡产生三次谐波。治理谐波的话我只见过治理奇次谐波的,没见过治理偶次的,当然有源滤波2-50次都能治理。
4、电抗率的算法是大于谐波次数(n次)平方分之一,即1/n2,拿5次谐波算是1/25,3次是1/9,因为谐波算是3次的要求电抗率最大,一般做11%,也就是说11%都适用,至于为什么好多不用11%当然是因为电抗率越大电抗器越贵了。
回复
nihao2323
2013年03月29日 10:56:02
3楼
多谢楼上回复,二次谐波是怎么产生的,为什么没有见过治理二次谐波的
回复
zhaojg1020
2013年03月30日 00:17:22
4楼
nihao2323 发表于 2013-3-29 10:56 多谢楼上回复,二次谐波是怎么产生的,为什么没有见过治理二次谐波的这个我真没法回答你,这么说吧,谐波产生是因为非线性负载,什么是非线性负载呢,一个灯泡一直在耗电那就叫线性负载,一个电机一直在工频运行也叫线性负载,一个变频器因为变直流的需要桥式整流里面的晶闸管是开开断断的,这样就叫非线性负载,线性负载的电流波形和电压一样是正弦波,非线性负载产生的电流是乱七八糟的波形,这就叫谐波。那么几次谐波是怎么算的呢,因为有个王八蛋叫傅里叶,这家伙发现任何一个乱七八糟的波形都能用一个基波和频率与基波成倍数的波形组成,所以滤波的原理就是把与基波成倍数的波形消除掉。只留下基波(就是那个正弦波),无源滤波把他引走,有源滤波产生相反的波形抵消掉。
回复
nihao2323
2013年03月30日 07:18:24
5楼
呵呵多谢指教
回复
王丰
2013年03月30日 07:29:02
6楼
二次谐波主要是LC电路产生,负载中含有大量的直流成分时就会产生谐波,谐波预期时高次谐波对系统影响很大,智力的措施滤波系统---电抗器
回复
bb510213
2013年03月30日 10:00:28
7楼
谢谢,学习一下。
回复
bb510213
2013年03月30日 10:01:23
8楼
zhaojg1020 发表于 2013-3-28 21:50 1、根据负载情况选择治理方案,最好是由专业的厂家进行谐波检测然后再出方案,这个如有需要可以联系我。2 …老师,我想问一下,无源滤波是不是就是电容加电抗器的组合。
回复
wboy8759
2013年03月30日 13:57:17
9楼
这个话题很好!我很想多听听、学学。因为实际接触多,深感其害。
现代电网中的谐波问题已经是越来越突出了,尤其是存在大功率(或大群的)变流设备(含有整流、斩波、逆变工作之类的电路)的运用场合(如钢铁企业、有色金属冶炼、压延行业、电力机车牵引、电化学加工企业等),还有,为了节能,而越来越多的使用电磁感应炉、电动机变频调速、高能效气体照明灯等等。要知道节能也是一把双刃剑,一方面达到了节能的目的,另一方面又带来了难以忍受的谐波危害。
由于谐波造成谐振过电压烧损电器、电机振动、继电保护误动作、开关误跳闸、线损变损增大、低压系统中线电流过大而引发火灾等等许多莫名其妙的怪现象,这种危害不仅给谐波源所在的单位造成麻烦,还会扩散至电网,对整个电网内的用户造成麻烦——形成电网污染。
治理谐波实际就是治理电能污染。滤波、消谐产品设计和制造行业现在是越来越有发展前景了。
回复
fitman
2013年03月30日 17:29:37
10楼
偶次谐波一般只出现在暂态过渡过程中,除非你的设备是大容量并不断产生暂态过程,否则没有偶次谐波要治理。
回复
zhaojg1020
2013年03月31日 15:20:49
11楼
jw510213 发表于 2013-3-30 10:01 老师,我想问一下,无源滤波是不是就是电容加电抗器的组合。可以这么说,根据要消除的谐波,例如3次150HZ,5次250HZ组成LC震荡电路,对这些频率的谐波形成低阻抗。