电缆桥架里可以放多少电缆啊???????
wangylb
wangylb Lv.2
2004年11月11日 12:29:29
只看楼主

请教,如果一个电缆桥架可以放多少根电缆啊????比若说200*100最多可以放多少根BV 3*16的电缆啊?????

请教,如果一个电缆桥架可以放多少根电缆啊????比若说200*100最多可以放多少根BV 3*16的电缆啊?????
免费打赏
donggewang
2004年11月11日 15:47:07
2楼
25根
回复
zhi888gang1
2004年11月11日 20:58:21
3楼
放电缆还是放电线?
回复
家辉
2004年11月12日 15:47:11
4楼
电缆有外径的,你按填充率计算一下啊!
回复
huangfengcq
2004年11月12日 17:14:11
5楼
按电缆截面积占桥架的60%计算撒
回复
不是我干的
2004年11月12日 17:53:45
6楼
楼上,填充率是40%。
回复
dqliu2068
2006年06月09日 06:58:44
7楼
第3.2.1条 托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:

一、电缆填充率不应超过有关标准规范的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%。且宜预留10%~25%的工程发展裕量。

回复
zzhspeed
2006年06月13日 18:14:24
8楼
BV是啥子电缆呦。
VV电缆的话,外径大概2公分。自己算算吧。不过不推荐放太多,设计20根也就可以了。再多的话散热都是问题,载流量好厉害。不能光看啥子规范撒。
回复
889800li
2006年06月14日 20:11:19
9楼
放电缆的多少
应该考虑下面几个问题
1 电压等级
2 电缆的大小
根据上面二点就可以大概确定了
一般如电压等级相同 两电缆之间的有效间距只需50-60mm
回复
zzhspeed
2006年06月16日 11:14:09
10楼
楼上的,三芯的高压电缆好像最细的也25了吧,16的应该是低压电缆。桥架敷设可以无间距,只会影响散热和载流量。
回复
sclihj
2006年06月16日 12:04:52
11楼
回复

相关推荐