求大师指导:消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的
tmzxdys108
tmzxdys108 Lv.9
2013年03月28日 13:43:33
只看楼主

本帖最后由 gaodadan 于 2013-4-6 21:00 编辑 消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的?

本帖最后由 gaodadan 于 2013-4-6 21:00 编辑

消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的?
免费打赏
wwwqq_2003
2013年03月29日 17:41:28
2楼
有两种解释
规范和05S以及91SB图集上要求是:消火栓给水管道试验压力是工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa。
全国给排水技术措施上要求是:系统工作压力P≤1.0MPa,试验压力Pt=1.5P且不小于1.4MPa
系统工作压力P>1.0MPa,试验压力Pt=P+0.4MPa
规范和图集上1.4MPa这种算法只适用喷淋系统管道,技措上将消火栓和喷淋管道统称为消防给水管道。
之前我也跟负责人讨论过这个问题,他坚持应该采用1.4MPa的算法,但我认为技措说到底只是指导我们进行设计,并不像规范具有法律效力,所以我现在用的前面的算法。
你可以参考下《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2内容,这里规范说的是室内给水系统,并将消火栓系统包含在章节内。实在拿不准只能跟当地审图机构协商了,看他们什么意见
回复
君临天下
2013年03月30日 14:02:25
3楼
.2 楼的解释确实很好了。补充一点,1.4MPa,确实有一点的道理。现在消火供水车,一般供水压力快0.8MPa。甚至1.0MPa。所以试验压力定义为1.4MPa
回复
ason110
2013年03月30日 19:48:42
4楼
二楼三楼都说得不错.学习学习
回复
tmzxdys108
2013年04月01日 10:55:29
5楼
一楼二楼解释的很详细,非常感谢
回复
deda888
2013年04月03日 23:28:17
6楼
算?规范不是规定了吗。
回复
云飘飘
2013年04月04日 13:22:44
7楼
二楼、三楼解释非常专业,学习了。
回复
fankunquan
2013年09月03日 10:48:59
8楼
wwwqq_2003 发表于 2013-3-29 17:41 有两种解释规范和05S以及91SB图集上要求是:消火栓给水管道试验压力是工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa。 …规范说的是小于1.0MPa的室内给水管适用本章,不知道其它管该咋用。
回复
戏当生活
2013年09月09日 15:15:39
9楼
计算搞不懂,来学习
回复
gwj32833
2014年11月24日 13:52:19
10楼
GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范已经明确表示不管是喷淋系统还是消火栓系统的强度试验压力最低为1.4MPa
回复
笑弥勒
2014年11月24日 17:19:33
11楼
小于1.0Mpa,为工作压力1.4倍;
大于1.0Mpa,为工作压力+0.4Mpa
回复

相关推荐