本人新手,刚学画给排水图不久,希望得到各位前辈的指导,谢谢!图纸在附件上
本人新手,刚学画给排水图不久,希望得到各位前辈的指导,谢谢!图纸在附件上
2楼
来人帮忙看哈嘛,求大师指导啊,没人指导的新手很痛苦啊
回复
3楼
我觉水箱挺特别的,头一次见这形状的。
个人觉得,系统图管线能画在一起就画一起。为了找索引,移来移去的很不爽。
不过可以看得出来,楼主画的很细心。
其实我也是新手,共同学习吧~
回复
4楼
首先说明我也是才学不久,我说的应该很片面,而且不能确定是否正确,相互探讨吧。
大样图排水部分,应该要设置清扫口
建筑给水排水设计规范4.6.3.1的规定,你的卫生间应该设置环形通气管。
回复
5楼
还有屋顶实验用消火栓应该按照室外消火栓的图例来表达。
回复
6楼
还有进入建筑的消防管上还应该设置防污止回阀
回复
7楼
现在好像小区都需要设置生化池,而不是化粪池
回复
8楼
qq89918286 发表于 2013-3-29 17:23 首先说明我也是才学不久,我说的应该很片面,而且不能确定是否正确,相互探讨吧。大样图排水部分,应该要 …公共卫生间我都设了清扫口的啊,在排水管道起始端;环形通气是要6个及以上大便器才设吧
回复
9楼
xingbuxingna 发表于 2013-3-29 16:55 我觉水箱挺特别的,头一次见这形状的。个人觉得,系统图管线能画在一起就画一起。为了找索引,移来移去的 …水箱是球形水箱啊,有图集的啊;系统图管线画一起什么意思啊,是画系统轴测图嘛
回复
10楼
qq89918286 发表于 2013-3-29 17:24 还有屋顶实验用消火栓应该按照室外消火栓的图例来表达。这个不知道,哪有说到啊?
回复
11楼
qq89918286 发表于 2013-3-29 17:29 还有进入建筑的消防管上还应该设置防污止回阀这个我找到了,谢谢指教
回复