导线截面积和载流量的关系
lidongdongdong
2004年11月11日 16:41:49
只看楼主

普通的BV线如BV1.5 BV2.5 BV4 BV6还有一些电缆的截面和可以负载的电流有什么计算公式吗, 能给点这方面的资料吗,xuaode@sohu.com

普通的BV线如BV1.5 BV2.5 BV4 BV6
还有一些电缆的截面和可以负载的电流有什么计算公式吗,

能给点这方面的资料吗,
xuaode@sohu.com
免费打赏
zhclx760
2006年03月03日 10:06:15
24楼
这个表很好,我也想要,所以先谢谢你了。可是我把它下载后,怎么不能打印呢?书签是个什么东西?它要怎样操作后才能打印?
回复
dsy123456
2006年03月17日 16:02:26
25楼
只有大型工业企业的外部电源线路,但负荷较大、线路较长时,特别是35KV 及以上的输电线路,主要应按经济电流密度来选择导线截面。
回复
hfdss
2006年03月17日 16:28:55
26楼
1 0 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,9 5 ,两倍半
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
:)这几差不多的算法,如果要准确一点的话,还是查表吧!
回复
jjyyqiyu
2006年03月17日 22:22:45
27楼
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
ll123654789
2006年03月20日 11:59:14
28楼
收了。不断学习中
回复
hjwei1
2006年05月22日 14:49:33
29楼
感谢各楼,通过问题,通过解释,我这个非专业的,学了!!!
回复
qiuxiansheng
2007年05月14日 14:02:32
30楼
好!列入收藏
回复
kulling
2007年12月22日 09:20:30
31楼
終于感覺到電的厲害了啊,我决定學電了!