普通的BV线如BV1.5 BV2.5 BV4 BV6还有一些电缆的截面和可以负载的电流有什么计算公式吗, 能给点这方面的资料吗,xuaode@sohu.com

普通的BV线如BV1.5 BV2.5 BV4 BV6
还有一些电缆的截面和可以负载的电流有什么计算公式吗,

能给点这方面的资料吗,
xuaode@sohu.com
免费打赏
wang.da.941016
2006年02月13日 11:29:36
14楼
又没有人知道;请告诉我一下,我急用。谢谢了
回复
han2003
2006年02月13日 12:22:06
15楼
选择导线和电缆截面本来就不是很简单的问题,新手一定要仔细看那个表格的说明,还有规范:布线系统载流量,否则很容易进入误区。
回复
wzfff8@co163
2006年02月13日 14:16:44
16楼
查询一下相关的规范就可以了。
回复
abc52614
2006年02月13日 14:49:05
17楼
我一般是查表得的
回复
bahai2004
2006年02月13日 16:26:40
18楼
给你看点东西!根据你的情况好好选择吧!楼上说的有道理,如果没有根据规范和自身的环境条件来选择的话,容易出事,也容易走入误区的!
载流量查询表
回复
cddianli
2006年02月15日 22:19:19
19楼
我可以按照经验值。高压带铠,1mm2按照2A就很保守了。低压5A /mm2.找本本翻出来的不是很实用。笑话了哈!
回复
leijg_371
2006年02月16日 00:56:56
20楼
一般可按经济电流密度选择导线(电缆)截面,如13楼问题,还需了解负荷特性,确定最大负荷年利用小时数:铜电缆(1)3000小时以下:经济电流密度为2.5A/mm2;(2)3000-5000小时:经济电流密度为2.25A/mm2;(3)5000小时以上:经济电流密度为2.0A/mm2。
照明生活用电一般2000-3000小时,顾取2.5A/mm2
19楼:”我可以按照经验值。高压带铠,1mm2按照2A就很保守了”其实就是执行经济电流密度。