规范要求卫生间做等电位接地,但现在卫生间给排水管均是铝塑管,还有必要进行等电位联接吗?

规范要求卫生间做等电位接地,但现在卫生间给排水管均是铝塑管,还有必要进行等电位联接吗?
免费打赏
benbentuo
2004年11月11日 11:42:02
2楼
不需要
专门加一接地线
回复
pingzongxiaying
2004年11月11日 11:55:28
3楼
应该做,联结金属外漏部分,现在一般的卫生间都装设小家电,如电热水器等,有一定的漏电流存在,但还不至于使漏电断路器动作,使触摸者稍微有麻痹感觉,不至于电伤但是用户感到不是很安全,因此还是做上比较可靠.
回复
lees002
2004年11月11日 12:10:44
4楼
主要是外露的金属部分,加一条接地线连接到等电位接线板上即可。
回复
cmcc-87
2004年11月11日 13:59:15
5楼
同意3.4楼,谢谢!
回复
why_cool
2004年11月11日 14:29:05
6楼
当然而且一定要做。
卫生间局部等电位连接并不仅仅是连接水管,而是卫生间内所有能导电的东西。
回复
fmyzds
2004年11月11日 14:58:14
8楼
卫生间的等电位一定要做,但是有一个问题,一般的设计是在卫生间内设一个等电位端子箱。而且基于美观的需要,该端子箱大部分设成墙上嵌装的。但不知设计者们有没有考虑,从端子箱到各个需做等电位连接的可导电金属部分之间的电气连接线,将采用何种敷设方式,才能既美观有不影响机电的安装,希望大家能够提出好的建议。
回复
sdlgn
2004年11月11日 15:16:32
9楼
偶也很困惑,图纸上要求做,但是每次会审,建筑单位总是要求不做,说是没有金属可连.要是预留确实是影响美观,而且用户后来自己装修很少有用的上的,不知道到底怎么办!
回复
cmyz
2004年11月23日 17:02:14
10楼
采用BV-1X2.5的导线穿PVC管暗敷
回复
lf88-92
2004年11月23日 17:17:28
11楼
有关安全的事项千万别妥协,一定要要求做!
回复
abb45
2004年11月23日 17:19:24
12楼
10楼,标准图集上的LEB线是BVR-1×4mm2啊