小弟是学弱电的,现在想学学照明,找了几张图纸,这些数字不太看得懂,为什么有的5根线,有的6根?
小弟是学弱电的,现在想学学照明,找了几张图纸,这些数字不太看得懂,为什么有的5根线,有的6根? |
2楼
本帖最后由 cyb_820517 于 2013-4-2 09:57 编辑
表示这根管里需要穿几根线,因为照明每根管里需要控制的东西不一样,所以电线根数也不一样,到开关的根数比较多,一般一根火线,再就是有几个控制的电器,再加几根线,有的地方需要另外加地线话,那另外就再加一根双色线。
回复
3楼
回复
4楼
“6”是6跟火线,1进5出;
"5"是3跟火线加1根零线加1根接地线。
"3"是1跟火线加1根零线加1根接地线。
回复
5楼
本帖最后由 寒塘渡鹤影 于 2013-5-23 14:26 编辑
照明线标注中,必有1根N线,不与开关相连的必有1根PE线,其余是火线(兼控制作用)。
图中的2个“3”都是1N1PE1火,单控回路,斜线那路是风扇控制,右侧平直线那路是荧光灯控制。
图中的“5”是1N1PE3火,三控回路,其中一路是风扇控制(通过两个风扇开关,而前面用掉了一路风扇控制),另两路荧光灯控制(一路可以看出,另一路推测)
图中的“6”是1N5火,五控回路,其中两路风扇,三路荧光灯,与“5”和2个“3”的控制回路数相符
可以照这么理解,其实与开关相连的都是火线,应该是1火N-1控制
回复
6楼
xhy0123456 发表于 2013-4-3 15:39 电气照明图导线根数识别http://bbs.co188.com/thread-3170274-1-1.html这个帖子讲的很清楚的,下来看看 …看过了,很不错
回复
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
8楼
“6”是6跟火线,1进5出;
"5"是3跟火线加1根零线加1根接地线。
"3"是1跟火线加1根零线加1根接地线
回复