请教高压电机启动方式
hey456
hey456 Lv.2
2007年09月03日 18:19:10
只看楼主

我单位有几台250KW/10KV的电机,能不能直接启动?如不能,请说说其他的启动方式.

我单位有几台250KW/10KV的电机,能不能直接启动?
如不能,请说说其他的启动方式.
免费打赏
qbw4607
2007年09月04日 20:37:19
2楼
1,厂里的主变容量多大?如果是外来电源,与变电站距离多远?
2,电机带动什么负载?
3,一般讲,250KW电机是高压小电机,绝大多数情况下直接启动无问题。
回复
hey456
2007年09月05日 11:44:31
3楼
1,电源是变电所直供,大约1公里吧.
2,带压缩机.
回复
jingxialiu
2007年09月10日 14:35:44
4楼
我也遇到同样的问题:3台448kW/10kV离心水泵。可以直接启动么??
回复
fanshaojun1
2007年09月11日 01:08:48
5楼
首先要知道你们用的是何类电机,Y型还是YR型
我估计你们用的是Y型电机
所以就要知道你们所带负载是重负载还是轻负载
重负载应该加软启动,高压软启动器国内厂家少,国外的太贵,国产没用过,不知道质量怎样,另水电阻也是一种性价比极高的启动方式,也比较成熟,襄樊这种厂家很多,一台水电阻柜按照国内元件配置最多三万块,别被忽悠了。
轻负载的话就可以直接启动
我没有用过压缩机和离心水泵,不知道工作原理,你们可以让厂家提供下资料,
个人感觉;压缩机直接启动,离心水泵加水电阻启动
回复
lmt550
2007年09月13日 00:21:41
6楼
http://74.53.87.90/?fromuid=1719074
看它你一定有收获!
回复

相关推荐

APP内打开