请教下无梁楼盖的地下车库是用上喷还是下喷????另外用不用设置专门的集热板?谢谢啦
请教下无梁楼盖的地下车库是用上喷还是下喷????
另外用不用设置专门的集热板?
谢谢啦
2楼
上喷啊,个人理解,上下喷的设置是考虑集热的部位,喷头动作必须达到温度,哪个地方能集热,喷头就该怎么布置
回复
3楼
一般上喷,现在集热盘应用范围很有限,不是与顶板距离大了加个集热盘就行
回复
4楼
上喷!这个没有疑问。目的是喷头动作
回复
5楼
个人觉得要设上喷,设下喷的话要设集热盘吧,难看费钱又麻烦,而且好像还有一个300的限制吧!
回复
6楼
本帖最后由 lemontreek 于 2013-3-28 17:28 编辑
谢谢各位,我还有个疑问
普通的梁板结构,发生火灾时,热量上升至地库天花被一圈梁限制住,喷头达到作用温度,开始喷水;但是无梁楼盖的话,天花是平的,热量上升到天花马上会向四周散去,感觉上喷头难以达到作用温度或者要等很久才达到,比较困惑。:Q
回复
7楼
喷头与楼板的距离规定75~150mm应该就是考虑了集热问题。
回复
8楼
应该是上喷
回复
9楼
上喷!这个没有疑问。目的是喷头动作
回复
10楼
haohoahoahoahoahao
回复