请教通气立管问题,谢谢
tangwule
tangwule Lv.3
2007年09月03日 17:41:22
只看楼主

请教24层住宅污水管,每层只接一个坐厕,是否需设通气立管,计算结果是排水量4.16l/s,可以不设,但本人第一次做高层,请有经验的朋友指点下,谢谢

请教24层住宅污水管,每层只接一个坐厕,是否需设通气立管,计算结果是排水量4.16l/s,可以不设,但本人第一次做高层,请有经验的朋友指点下,谢谢
免费打赏
tw3815
2007年09月03日 19:17:26
2楼
我不是做设计的,但可以给你提供个信息。基准方中设计的一个工程(我们现在正在施工),其中有个卫生间只有一个坐厕和一个地漏。建筑高度为24层,设计了专用通气立管的。
回复
wangg989111
2007年09月04日 09:15:13
3楼

不需要设通气立管,排水立管直接通到屋顶即可。
回复
tangwule
2007年09月04日 10:28:24
4楼
谢谢两位朋友:)
回复
somebody665
2007年09月04日 12:02:22
5楼
若不设通气立管,可将计算管经放大一号,利于通气、保护水封
回复
dannybb
2007年09月04日 15:26:41
6楼

同意次条
回复
mengwang1234
2007年09月05日 08:48:08
7楼
排水立管可以采用UPVC螺旋管,其管的特点就是省去专用通气立管
回复
xingli1981
2007年09月05日 11:37:09
8楼

UPVC螺旋管主要是用在高层,起到消音作用,也不是专为了省去专用通气立管,说法欠佳啊!
回复
ytp211
2007年09月05日 12:03:07
9楼
本人认为需要设置通气立管
回复
daiyong8532
2007年09月05日 12:10:40
10楼
江苏省住宅设计标准,高层建筑要求卫生间污水管要设专用透气管!
回复
bravo1573
2007年09月05日 15:49:03
11楼
伸顶通气应该就可以了。。。
回复