供热站的变压器选择
szqmyy
szqmyy Lv.2
2013年03月27日 09:12:21
只看楼主

求助:一台20吨的锅炉,循环泵一台:90kW;引风机一台:90kW;鼓风机一台:35kW,其他小型设备3台合计15kW。请问:应该上多大容量的变压器?

求助:一台20吨的锅炉,循环泵一台:90kW;引风机一台:90kW;鼓风机一台:35kW,其他小型设备3台合计15kW。请问:应该上多大容量的变压器?
免费打赏
lingxuct
2013年03月27日 15:33:45
2楼
设备功率230KW,照明和锅炉控制用电30KW,按cosφ=0.85计算,1.05X260/0.85=321KVA(最小值)

是不是考虑以后发展?还有没有其他漏下的........................
回复

相关推荐

APP内打开