请教,各位专家给分析分析我们的供热站存在的问题?
gqf_xl
gqf_xl Lv.2
2007年01月07日 11:41:01
来自于采暖供热
只看楼主

我们供热站,供热面积一万平方米,主要用热电厂的蒸汽转换成热水再供给用暖户,主管道为四寸,后又分支为两道三寸的;交换站站内所有管道为三寸,交换罐管道也是三寸的,配有四台管道泵,分别为4.5kw扬程32米流量35方.5.5kw扬程28米流量48方,7.5kw两台一台备用扬程32米流量50方,平时用5.5和7.5的同时开,三个小时后改为4.5和7.5的同时开,最后只开7.5的一台,但总是供的不顺畅,供水压力为3.5到4个,有时候不稳定,指针老摆动,回水为2.5个,交换罐内的为1.5个压力,最远端的为四层楼,也是最高的楼,最后一个单元经常不热。

我们供热站,供热面积一万平方米,主要用热电厂的蒸汽转换成热水再供给用暖户,主管道为四寸,后又分支为两道三寸的;交换站站内所有管道为三寸,交换罐管道也是三寸的,配有四台管道泵,分别为4.5kw扬程32米流量35方.5.5kw扬程28米流量48方,7.5kw两台一台备用扬程32米流量50方,平时用5.5和7.5的同时开,三个小时后改为4.5和7.5的同时开,最后只开7.5的一台,但总是供的不顺畅,供水压力为3.5到4个,有时候不稳定,指针老摆动,回水为2.5个,交换罐内的为1.5个压力,最远端的为四层楼,也是最高的楼,最后一个单元经常不热。
请各位专家给分析分析原因,如果供热面积再加大5000平方,主管道不变,只对供热站进行改造,站内管道如何更换,管道泵是否要换一个大点的,多大为合适?
我们热交换站是汽水直混式的,现在存在的问题是远端热的慢,后来我们对近端的阀门适当关小了一些,但是效果还是不好,请各位专家分析一下,到底问题出在哪,还是管道太细,不匹配?
免费打赏
mage780705
2007年01月07日 16:49:22
2楼
你所说的也是一种方法,建议楼主最好用专业术语,四寸,三寸这种说法尽量避免.
回复
dancesky
2007年01月07日 17:55:08
3楼
你说的应该是汽水换热站.
换热器如板换的压差如果在1KG以下为正常,1.5KG的话可能水质太脏,换热机组的板片需清洗.另建议把二次回水的过滤器拆下来清洗一下看是否有堵塞.
如果小区扩容增加面积,蒸汽管道的管径是否需调整需与当地的热力公司进行协商,看该段蒸汽管段能提供蒸汽温度为多少,压力为多少?至于板换增容是必然的,因为目前一万平米尚有部分供热区负荷不够.且二次系统应重新考虑设计.
之所以压力指针老摆动是系统排气不净,请进一步将系统进行排气,对于有返弯的地方请增设自动排气阀.
回复
ahtk
2007年01月09日 08:40:13
4楼
同意楼上的意见,根据搂主所提的现象,患有几个问题要注意:
1、最高楼最后一个单元不热:可能是管单元供暖管道内有脏东西积存, 设法将脏东西清除后再试一下!
2、出口压力指针跳动,也可能是水泵扬程不一致,水泵并联运行时,水泵“抢水{一个泵出水,另一个泵不出水所致,一般换伴有不出水的水泵震动现象}”可以查找一些有关水泵并联运行的资料
3、你的系统应该存在着水力失调现象,可以用“等压差法,逐个调整阀组进口阀,使各楼阀门后供回水压差保持一致,,通过反复调整, 基本上可以解决远端水力失调现象。
4、若再增加5000平方米,你按照每平方米2.4公斤/小时循环水量计算,其总循环水量将达到(15000*2.4)=36000kg/h;大约为36方/小时 应该说如果管道设置合理,水泵流量是够的。
5、测量一下最末端单元进出关到阀门后的压差,应大于0.025MPa,否则,该路管道可能循环量不够。


回复
hbbv
2007年01月09日 15:18:39
5楼
你现在的总供热面积是多少,总流量是多少,总需热量是多少,说明后才可分析。可与我联系,hebeidaxia@yahoo.com.cn
回复
roamer
2007年01月10日 09:17:46
6楼
最远端的为四层楼,也是最高的楼,最后一个单元经常不热。
不知道该建筑物供热量多少,进口管径多大,室内采用何种系统,同程或者异程,
建筑物不热有很多原因,也许外网引起,流量、压力都到了末端,也许是室内系统引起,
楼上分析污物堵塞,也有可能,最近我们有楼竣工交付使用,三栋楼,设计类似,可有一栋有一个单元就是不热,
这两天正联系施工单位冲洗管道呢。
回复
zhuanjia
2007年01月11日 09:01:59
7楼
第一,末端不热,原因是水利失调,可用我公司的自力式流量阀解决。
第二,在此基础上,循环泵只用一台4.5或5.5KW的即可,用多了浪费。
第三,回水压力过高,你的不水有问题,原因需要到现场看。
有问题可以和我联系,lao9shu@163.com,13932618596
回复
weilv217
2007年01月15日 07:55:03
8楼

每平方2。4就够了

回复
weilv217
2007年01月15日 07:59:43
9楼

想请教一下哦。。呵呵
不建议发短信吧
回复
dongcuifeng01
2007年01月16日 11:20:54
10楼
这个问题我不懂,学习中!
回复
gentleshark
2007年01月17日 18:26:07
11楼
看不太懂你的单位呀。。。。
回复