我们工地要在顶板上放一个商品砂浆桶,大概60吨,我感觉不太稳妥。。。。这个地下室顶板荷载要怎么计算?谢谢大家帮忙
我们工地要在顶板上放一个商品砂浆桶,大概60吨,我感觉不太稳妥。。。。这个地下室顶板荷载要怎么计算?谢谢大家帮忙
2楼
没遇到过这种情况 不过60KN确实挺大啊,
正常地下室活载取5KN就可以了, 带消防车35KN,
回复
3楼
看你怎么放置了,可以做个基础,比如家钢梁,将荷载多均摊在几根梁上,一般的地下室顶板的荷载考虑上部覆土和消防车等荷载,具体的还得根据设计图纸来看,应该联系设计单位进行复核,这个跟我们做的一个项目一样,甲方要在地下一层顶板放置几卷钢筋一样
回复
4楼
lupi000 发表于 2013-3-27 11:29 看你怎么放置了,可以做个基础,比如家钢梁,将荷载多均摊在几根梁上,一般的地下室顶板的荷载考虑上部覆土 …嗯,谢谢,我们是做了一个3*3m的基础,然后放在上面。底下用16号槽钢进行支撑。比较好奇,所以想算算荷载
回复
5楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-27 11:22 没遇到过这种情况 不过60KN确实挺大啊,正常地下室活载取5KN就可以了, 带消防车35KN,是啊,我们这边也是取4.5KN,差不多的
回复
7楼
这个是施工的问题,加支撑
回复
8楼
60T问题不大,商品砂浆桶支座不可以支撑在板上,最好在一个柱跨内支撑于四根柱上,或支撑在主梁上,要根据支座集中荷载计算一下,适当加强便可。
回复
9楼
还没做过地下室!!!!!!!!!!!
回复
10楼
没有做过,不知道基础是不是直接做在顶板上,那怎么拆掉呢
回复