为什么空调插座上的断路器不需要带漏保?
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年03月26日 21:49:35
只看楼主

空调插座上的断路器不需要带漏保吗?为什么?

空调插座上的断路器不需要带漏保吗?为什么?
免费打赏
知乎圆桌
2013年03月28日 12:57:54
12楼
受教了!!!
回复
自控
2013年03月28日 13:22:34
13楼
应该说加上总是有好处!
回复
doublexr
2013年03月28日 13:31:38
14楼
lr368816158 发表于 2013-3-28 11:08 考虑安全,壁挂式空调机的插座在1.8m以上,触电的危险比较少,所以不加漏电。如果是柜式插座,安装高度是0. …正解, 一般壁挂式空调插座位置在1.8m, 无安全意识的小孩是不会触摸到的,所以可以不加漏报, 柜机插座一般在0.3-0.5m位置,易被小孩或大人碰到造成触电事件,故如题所述。在一些技术夹层内,灯具的高度比较低,这时候,照明的回路也是需要加漏电保护的。
回复
winter20102011
2013年03月30日 16:24:20
15楼
楼上正解、、、、、、、、、
回复
fitman
2013年03月30日 17:43:21
16楼
壁挂式空调插座不应加。保护不是加得越多越好的!就算不说成本,为一个机率百万分级的事件引入一个95%合格率不到的元件,何苦呢?
回复
wephonegg
2013年03月30日 20:40:35
17楼
doublexr 发表于 2013-3-28 13:31 正解, 一般壁挂式空调插座位置在1.8m, 无安全意识的小孩是不会触摸到的,所以可以不加漏报, 柜机插座一 …学习,受教了。
回复
muyuyao
2013年03月30日 20:55:18
18楼
doublexr 发表于 2013-3-28 13:31 正解, 一般壁挂式空调插座位置在1.8m, 无安全意识的小孩是不会触摸到的,所以可以不加漏报, 柜机插座一 …正解的详细说明!!!

古利特:湖北九毛下水带徒弟,在电井毛坯房里面弄冰冻狗逼,扯蛋,弄得福建,上海 ,宁夏,东北新疆小白等地楼盘都是有B病的房子

回复
zhanlang2008
2013年03月30日 21:10:01
19楼
学习了啊 哈哈
回复
dianqipanli
2013年03月30日 21:28:06
20楼
楼主的题目是空调插座不需要安装漏电保护,空调插座-特别是我们施工给用户的空调插座,用户既可以安装壁挂式,也可以安装柜式,完全由用户自己决定。