为什么空调插座上的断路器不需要带漏保?
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年03月26日 21:49:35
只看楼主

空调插座上的断路器不需要带漏保吗?为什么?

空调插座上的断路器不需要带漏保吗?为什么?
langzi1318
2013年03月26日 22:19:32
2楼
以前为了省钱,现在住宅电气规范也说了,壁挂式空调宜装漏电保护,所以现在最好都加上
回复
z553835995
2013年03月26日 23:00:03
3楼
langzi1318 发表于 2013-3-26 22:19 以前为了省钱,现在住宅电气规范也说了,壁挂式空调宜装漏电保护,所以现在最好都加上那柜式的呢?
回复
走路去纽约64
2013年03月26日 23:38:48
4楼
如果为了人身安全防止触电可以不加,因为是通过遥控器控制的
回复
muyuyao
2013年03月27日 00:29:23
5楼
zj_0604 发表于 2013-3-26 23:38 如果为了人身安全防止触电可以不加,因为是通过遥控器控制的空调漏电时,遥控器能起到安全防护作用吗???!!!
回复
dianqipanli
2013年03月27日 05:33:03
6楼
一般认为壁挂式空调可以不加漏电保护,而柜式空调必须加漏电保护。实际使用中选用何种空调是由住户来确定的,因此空调回路还是有漏电保护为好。
回复
dongjiange3553
2013年03月27日 08:14:27
7楼
落地式分体空调需要加漏电断路器,分体的可以不加但加上总比不加在安全方面好。
回复
jlspwja
2013年03月27日 08:24:54
8楼
落地式分体空调需要加漏电断路器,分体的可以不加但加上总比不加在安全方面好
回复
bsjtwxh
2013年03月27日 11:11:22
9楼
现在一般都是要加的吧
回复
魔术师
2013年03月28日 11:08:26
10楼
考虑安全,壁挂式空调机的插座在1.8m以上,触电的危险比较少,所以不加漏电。如果是柜式插座,安装高度是0.3m,所以加漏电。
回复
zsphn6666
2013年03月28日 11:30:42
11楼
应该加漏保,挂式空调较高,不加也行。