为什么空调插座上的断路器不需要带漏保?
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年03月26日 21:49:35
只看楼主

空调插座上的断路器不需要带漏保吗?为什么?

空调插座上的断路器不需要带漏保吗?为什么?
免费打赏
f051010801
2013年04月04日 17:05:10
22楼
因为挂的高,一般人不容易碰到,就跟灯一样
回复
cs19791106
2013年04月04日 21:34:43
23楼
这年头,只要不死人。什么事都可以干:lol:lol:lol
回复
双鱼座
2013年04月05日 13:39:28
24楼
有些是挂式空调 一般挂式空调距地2米安装 就是不装漏保对人也没伤害 这么高谁去拿手去摸
回复
redsky2000
2013年04月08日 16:41:02
25楼
加个漏保能贵很多么
回复
sjg9876
2013年10月18日 12:35:47
26楼
加不加随便你们各位大侠,但是最好加,人命关天。
回复
ww3rr4tt5
2019年07月29日 14:57:46
27楼

因为壁挂式空调一般不会触碰到

回复
阁中帝子
2019年07月30日 07:55:06
28楼

最好是加上漏保

回复
yayacs1980
2019年07月30日 10:48:41
29楼

赞成柜机加,挂机不加。

回复