我看别人的图是这样的,刀闸开关、空气开关都是只控制相线,而到了住户总开关就相、零都控制了,为什么?三相五线和单相也是这样的吗?菜鸟求问!

我看别人的图是这样的,刀闸开关、空气开关都是只控制相线,而到了住户总开关就相、零都控制了,为什么?三相五线和单相也是这样的吗?菜鸟求问!
免费打赏
ksecxxx
2013年03月26日 20:36:48
2楼
单相进户的话,为了安全,一般规定相零都断;三相总箱一般不断N,如果要考虑维修安全,也可断N
回复
老付
2013年03月26日 22:04:46
3楼
见《民规》,民规的条文说明中也对这两条进行了说明。
回复
走路去纽约64
2013年03月26日 23:41:24
4楼
现在已经没有三相五线的说法了
回复
sunyou26
2013年03月27日 00:58:19
5楼
ksecxxx 发表于 2013-3-26 20:36 单相进户的话,为了安全,一般规定相零都断;三相总箱一般不断N,如果要考虑维修安全,也可断N能细说下吗?
回复
yis359574718
2013年03月27日 12:38:44
6楼
防止接地线带电伤人
回复
doublexr
2013年03月27日 16:38:04
7楼
zj_0604 发表于 2013-3-26 23:41 现在已经没有三相五线的说法了right,这个说法是不正确的,只是长期以来成为习惯了, 很难更正
回复
sunyou26
2013年03月28日 15:31:39
8楼
顶,知道的说下,谢谢!
回复
sunyou26
2013年03月28日 23:52:41
9楼
再顶。。。。。。。
回复
sunyou26
2013年03月29日 18:44:38
10楼
再顶。。。。。
回复
zhaoyanfeng0315
2013年03月29日 19:08:47
11楼
有的是这么设计的吧,进户线要求火零都断的,为检修及保护漏电用。但上级就不用了,如果上级零线切断时,在系统发生接地极有可能引发其它共用零线单元出现问题的。