另一个剪力墙方案
雨季
雨季 Lv.11
2013年03月26日 14:57:17
只看楼主

7度18层,三级剪力墙,欢迎发言,有些地方因为双层空调板才布置上的剪力墙

7度18层,三级剪力墙,欢迎发言,有些地方因为双层空调板才布置上的剪力墙 结果布置1-Model.jpg

结果布置1-Model.jpg

免费打赏
k_iooi_k
2013年03月27日 23:31:23
12楼
一看这方案就知道是个新手!!
回复
shichangan22
2013年03月28日 10:52:05
13楼
墙也忒多了
对于18层 七度的房子来说
一眼看过去大概能减去1/4
回复
雨季
2013年03月28日 11:16:54
14楼
dunzidunzi 发表于 2013-3-27 13:20 剪力墙尽量对齐 充分发挥其面内刚度 之间的梁距离宜为4-6米左右 ,不要太小,大开间经济性 非常好,省个10- …多谢指点,试了一下,效果很好
回复
老廖被抢注
2013年03月28日 11:41:19
15楼
这样挺省砖的
回复
结构老萌新
2013年03月28日 12:13:08
16楼
感觉楼主在为甲方节省填充墙砌筑量,开玩笑,呵呵

墙肢可以在短些,你这个工程剪力墙面积比控制在4.5%左右应该是比较好的
回复
a0040211
2013年03月28日 14:50:50
17楼
:$做个1.0 A类风压 表示你的墙远远不够多
回复
zyb15023265759
2013年03月28日 15:07:29
18楼
楼主这个剪力墙布置要优化一下,剪力墙刚度太杠了,地震力破坏也大,配筋率和经济性都很差。
回复
yandanieying
2013年03月28日 22:31:46
19楼
7楼哥们说的有点过分了啊!12楼的在装!
楼主做的还行,初步布置没什么问题,根据算的指标慢慢往下减,有些地方需要减一下,都不是大毛病。慢慢调就行了。不懂什么叫优化不要瞎说,愿意的话来中国建筑,我教你什么叫真正的优化设计
回复
yandanieying
2013年03月28日 22:38:28
20楼
不要轻易否定别人不对,其实只要不出问题都是对的。尊重别人,谦虚。德先行,艺其后
回复
wangmaolian2012
2013年04月01日 11:36:39
21楼
金角银边铜肚
回复

相关推荐