1进线带2电容主柜怎样接线
bingzhixuan2013
2013年03月26日 10:23:50
只看楼主

1低压进线能带2电容柜(都装控制器)吗? 怎样接线? 我看到论坛上有两种意见 找不到接线图 请发下接线图吧

1低压进线能带2电容柜(都装控制器)吗? 怎样接线? 我看到论坛上有两种意见 找不到接线图 请发下接线图吧
免费打赏
zhaojg1020
2013年03月27日 23:17:40
2楼
带2个控制器?带一个不就行了吗?2个我真不清楚,取样互感器怎么装?
回复
shancha9026
2013年03月28日 12:55:35
3楼
和设计人员沟通一下啊,这样好像是有问题的啊,一个进线柜的话,两台电容柜应该是一主一辅的才对吧。
回复
lingxuct
2013年03月28日 13:57:42
4楼
二台补偿柜,只能装一个控制器,把二台补偿柜的控制接触器线圈并接到一台控制器的输出端。
回复
wysh
2013年03月28日 17:05:31
5楼
键盘坏了,没心情继续回复帖子了,郁闷
回复
houzaixiang
2013年03月30日 15:06:15
6楼
有两种方法,一是版主说的,一是在进线柜处另外一相加一个取样互感器,接线的时候注意电压线路的接法。还有就是两个控制器电流线圈串起
回复
成套学习
2014年05月29日 20:34:54
7楼
我有主辅柜图纸。。。。。。。
回复
lxy11_
2014年05月30日 23:11:48
8楼
两个控制器电流回路串起来是可以的,但是控制器在执行投切的时候以哪个为主啊,好像是要出问题的?
回复
caojunmoon
2014年05月30日 23:31:23
9楼
切换的时候一次投入两个?
回复
weibo_1401758546021
2014年06月03日 09:52:29
10楼
一主一辅的吧。
回复
扬州华锦电气
2014年06月03日 10:07:55
11楼
真不知道具体是怎么回事,如果是回路不够才用2个控制器的话这个问题就不是问题了,因为现在我们有单台24个回路的控制器,还有主辅机的可以组成54个回路,取样就是其中1台要取样。
回复