当下我国中央空调系统中,关于风机盘管的温器,各种各样,很多,从最早的三速开关,到机械式温控,液晶电子温控,还有带传输功能的电子温控及群控。其中机械温控也好,液晶电子温控也好,每种型号均有两种选择,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机继续运行,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机也停止运行; 前日与一位暖通界的高人聊天,他讲到房间的温度主要应以控制风机三速为主,温度达设定值后,应该停风机,关二通阀,而不是只开关水阀,温度达到设定值后就应该停止风机。而本人在从业十几年里,包括看到的实际应用情况均是以风速调至手动,或是自动档,二通阀的开关来控制温度,当温度达到设定值时,二通阀关闭,风机按手动设定档或自动调到低速档继续运行,这样会对室内的空气换气效果更好。二人的观点争执不下,本人在网上查了一天资料,也没有得到一个很肯定的答案,今天抛砖引玉,希望有高人解答。
当下我国中央空调系统中,关于风机盘管的温器,各种各样,很多,从最早的三速开关,到机械式温控,液晶电子温控,还有带传输功能的电子温控及群控。其中机械温控也好,液晶电子温控也好,每种型号均有两种选择,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机继续运行,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机也停止运行;
前日与一位暖通界的高人聊天,他讲到房间的温度主要应以控制风机三速为主,温度达设定值后,应该停风机,关二通阀,而不是只开关水阀,温度达到设定值后就应该停止风机。而本人在从业十几年里,包括看到的实际应用情况均是以风速调至手动,或是自动档,二通阀的开关来控制温度,当温度达到设定值时,二通阀关闭,风机按手动设定档或自动调到低速档继续运行,这样会对室内的空气换气效果更好。二人的观点争执不下,本人在网上查了一天资料,也没有得到一个很肯定的答案,今天抛砖引玉,希望有高人解答。
2楼
高手的意思是类似于VAV的控制方法吧(变风量调节负荷):lol
风量调小是可以的,但温度达到设定后完全关闭风机,我就不认同这种控制方法
首先气流的循环(就算没有温度要求)也是人体舒适性的一个方面,有些人就喜欢有点风(否则还要电扇干吗)
另外,循环风完全停止后,对感测房间内的真实温度也有不利(房间内如果有温度场不均匀的情况,那么感温元件可能未必能及时感测到温度变化,就好比家用分体空调,尽管温度达到后压缩机停止,但内机的循环风还是要保持最小循环风量,或间隔运行一下)
回复
3楼
这不是技术问题,而是经济问题。按GB50736术语中PMVc、PPD的相关条文,就是不停风机的理由,停与不停,完全由使用人来承受。
回复
4楼
针对风机盘管而言,我觉得还是关闭二通阀的同时关闭风机。从客户的角度来看,再项目前期方案探讨或者合同签订过程,一般都说过末端的自动启停,只是关闭二通阀而不关闭风机,给客户造成一种误解,你的设备还在转还在费能。对于风盘来说,他的主要功能是承担冷暖调节,新风和排风承担是空气流通。在风机盘管加新风的项目中,风机盘管应该关闭。至于VAV,确实没有做过,所以没有发言权。
回复