请教循环水管问题
csepdi.
csepdi. Lv.3
2013年03月25日 15:54:31
只看楼主

冷却塔放在屋顶,距离底部循泵(地下室内)约40m,循泵负责给溴化锂机组(共4台,单台冷却水量1200t,安置地下室内)供应开式冷却水,水量大约4800t/h,按照建规,干管可采用2.5-3m流速,保守一点,我采用DN900,V=2.6M/S,进入溴化锂机组的冷却水,按照建规,进水管是否依然采用 V=2.6M/S,出水采用V=1.5-2M/S? 这样有无问题,请各位评论一下,谢谢

冷却塔放在屋顶,距离底部循泵(地下室内)约40m,循泵负责给溴化锂机组(共4台,单台冷却水量1200t,安置地下室内)供应开式冷却水,水量大约4800t/h,按照建规,干管可采用2.5-3m流速,保守一点,我采用DN900,V=2.6M/S,进入溴化锂机组的冷却水,按照建规,进水管是否依然采用 V=2.6M/S,出水采用V=1.5-2M/S? 这样有无问题,请各位评论一下,谢谢
免费打赏

相关推荐

APP内打开