电缆外护套破损
redsky2000
redsky2000 Lv.5
2013年03月25日 10:17:37
只看楼主

请教电缆外护套破损如何修复,有无相关规范?

请教电缆外护套破损如何修复,有无相关规范?
免费打赏
lingxuct
2013年03月25日 18:03:06
2楼
真是的,干什么都要规范! 我现在肚子饿了,想吃饭,有没有相关规范,晚上应该吃什么?

电缆外皮破了,内部没伤,就把破皮处用热缩带包扎好,不渗水就可以了,还找规范?!
回复
无意苦争春
2013年03月27日 08:52:28
3楼
看是高压还是低压了,如果是高压的话是要好好处理的,低压的话好好包一下,就差不多了
回复
houzaixiang
2013年03月30日 13:15:11
4楼
一般看看是否内部绝缘伤到否,低压一般用自粘带和绝缘胶布,外面热缩,高压也是如此,只不过外面是高压热缩咯
回复
lingxuct
2013年03月30日 18:05:53
5楼
高压电缆外护层破损,不用高压热缩带,低压的就可以了,厚度不到可以多包几层,钢铠对地绝缘电阻要求0.5MΩ就够了。
回复
米克
2013年04月22日 07:59:12
6楼
埋地的要考虑防水问题,建议用热缩带。走线槽的好些,
回复
春光哥
2013年05月19日 11:12:08
7楼
不用高压热缩带,低压的就可以了,厚度不到可以多包几层,两头用封闭胶封好就行,钢铠对地绝缘电阻要求0.5MΩ就够了。
回复
jackenpan
2013年05月20日 09:26:28
8楼
查找损坏的原因,机械伤害好说。检测好,确认只是外面的绝缘护套损坏,清理护套内的杂物和水分,用热缩带包好就行了。
回复
supermanhe
2013年05月25日 19:18:34
9楼
伤铠没伤线。处理截断的铠装铁皮断开处用铜编织线挂锡连接好,外包高压防水胶布缠后,再用工业铠装带(也称工业纱布)缠裹起来几个小时后坚固如铁.网上有卖的190元左右一袋。比原来的工艺省事来得快。仅供产考。
回复
cychangtong
2017年03月20日 11:36:13
10楼
supermanhe 发表于 2013-5-25 19:18 伤铠没伤线。处理截断的铠装铁皮断开处用铜编织线挂锡连接好,外包高压防水胶布缠后,再用工业铠装带(也称 …铠装带防水差点儿,里面还要加点儿胶泥或腻子。铠装带现在市面上已经跌到三十块了。