最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?

2013年03月29日 11:56:27
13楼
预制板之间无可避免的产生缝隙,大于30mm有利于对板缝的灌浆施工,保证灌缝质量,确保预制板之间的抗剪强度;大于50mm的话就要加配筋了。
回复
聂华
2013年03月29日 15:00:06
14楼
同意楼上观点
回复
聂华
2013年03月29日 15:00:37
15楼
同意楼上观点
回复
conqu1122
2013年03月29日 16:25:32
16楼
同意13楼的看法:)
回复
pengmenglong
2013年03月29日 21:48:29
17楼
好东西 谢谢楼主,我要好好研究研究。
回复
doudou3321
2013年04月02日 12:44:11
18楼
《砌体规范》10.2.7.4钢筋混凝土与之楼板侧边之间应留不小于20mm的孔隙,相邻跨与之楼板缝宜贯通,当板缝宽度不小于50mm时应配置板缝钢筋。这属于抗震构造措施,为的是增加结构的整体行提高其抗震性能,之所以采用30mm~50mm,我认为主要是为了板缝的灌浆施工,保证灌缝质量。
回复
lanmao_0231
2013年04月02日 20:45:08
19楼
doudou3321 发表于 2013-4-2 12:44 《砌体规范》10.2.7.4钢筋混凝土与之楼板侧边之间应留不小于20mm的孔隙,相邻跨与之楼板缝宜贯通,当板缝宽 …嗯,看到了,多谢了
回复
liond
2013年04月04日 21:08:17
20楼
整体性主要是
回复
艾点点
2013年04月07日 14:25:57
21楼
顶一个 学习下
回复
天地不言
2013年08月04日 13:27:19
22楼
农村老家二楼平台(为了晾晒东西用的)预制板之间出现裂缝,漏水严重啊。