当时预制板选用时可变荷载取4.0,选的5型板,板内钢筋应该是22根,施工方却擅自将板内钢筋减少到19根,直到竣工验收我们才知道,请问这样对板受力有多大影响?能出大问题么?
当时预制板选用时可变荷载取4.0,选的5型板,板内钢筋应该是22根,施工方却擅自将板内钢筋减少到19根,直到竣工验收我们才知道,请问这样对板受力有多大影响?能出大问题么?
2楼
不知选用的是啥图集,从使用预制板的情况看,最少降低了一级,应该不会有大问题!
但是肯定不允许这样!若果不放心的话,可找设计院解决,最多是进行补强处理!经计损失不会小!
回复
3楼
图集选用的是省标图集,从图集上看不出钢筋减少对板的影响。
我们这个甲方什么都不懂,什么东西都乱弄,还老是那么牛,现在施工方减少钢筋却要找我们设计麻烦,真是够了他们了!!
回复
4楼
以下是引用manxueqingwu在2006-10-10 10:53:57.0发表的内容:
图集选用的是省标图集,从图集上看不出钢筋减少对板的影响。
************************************************************************************
是省标图集,上面标有标准荷载及计算公式,复核后再说拉。
回复
5楼
看来阁下是做设计的,对吧?其实这个质量问题责任全在施工单位,与设计单位没有任何关系,但是作为原设计者有权利和义务解决施工中出现的质量问题,但是你要按实际去核算,这样的结构是否满足你的安全系数要求,如果不满足设计要求,你可以通知施工单位不得使用。
回复
6楼
多谢各位的建议,我已经通知甲方,必须严格按照设计来做,如果执意要用原来的板子,那我们设计不会承担任何责任。
回复
7楼
不严格按设计施工,叫施工单位重新返工。
回复
8楼
其实这个应该没有什么的,计算一下能不能满足受力要求就可以拉,如果能满足不必那么钻牛角尖了.
回复