求高手,寻合理解答
gjr0203
gjr0203 Lv.2
2013年03月24日 18:40:09
只看楼主

一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?

一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
免费打赏
laohuang168
2013年03月27日 11:07:54
42楼
原理都知道,干起活来却又都忘了。
回复
bsjtwxh
2013年03月27日 11:22:49
43楼
截面不同,是不允许并接使用的
回复
zhhdd186
2013年03月27日 16:28:00
44楼
比如你可以把其中一条单独接入某个或者几个设备的一次线路。
回复
sishuiliunian1118
2013年03月27日 16:34:08
45楼
不可以这样用,如果用电器容量不是很大的话用截面积较小的就可以,毕竟安全第一
回复
muyuyao
2013年03月27日 17:45:58
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 18:39 编辑 uuuu999 发表于 2013-3-26 19:57 截面越小的,通过的电流越大。这是我实际测试的结果,所以,要注意截面小的那条线实际安全载流量,这样安全 …截面越小的,其直流电阻相对越大,根据并联电阻分流原理,其分担而通过的电流肯定要比截面大的电缆所分担的小!!!关键是:不同线径导线的直流电阻之比与不同线径导线的额定载流量之比并不相同,故截面较小电缆有可能出现所分担的相对较小的电流值还是大于自身额定载流量的危险状况!!!不同搭配之间会有微妙的变化和差异!!!似乎大截面电缆也有此危险!!!!!!
回复
dianqipanli
2013年03月27日 20:54:27
47楼
假设:如果小截面电缆过负荷烧断,那么全部负荷都加在大截面电缆上,最后..............。
回复
原子蛋
2013年03月28日 00:50:17
48楼
按规范是不允许的。
回复
wangtao315353817
2013年03月28日 09:33:42
49楼
不可以
回复
kz8886089
2013年03月28日 10:03:25
50楼
新人路过,学习一下。:)
回复
xinxirong
2013年03月28日 10:11:00
51楼
把电缆的护套拆了,只剩下铜芯,再把铜芯绞在一起,再加绝缘护套。